现项目要设柴油发电机房,设计消防系统,一般常规设水喷雾系统,现在听人说新规范要求设气体灭火系统,请教各位高手新规范是如何规定的,谢谢!
现项目要设柴油发电机房,设计消防系统,一般常规设水喷雾系统,现在听人说新规范要求设气体灭火系统,请教各位高手新规范是如何规定的,谢谢!
22楼
综合国内有关的设计规范,采用水喷雾、气体都是可以的,看看项目当地的消防习惯吧。
回复
23楼
回复
24楼
如果有其他的位置需要用气体灭火,那么柴油发电机房就跟着用气体灭火,没有必要多设系统,如果没有其他位置需要设气体灭火,那么柴油发电机房的灭火系统设置怎么方便怎么来?
回复
25楼
做气体灭火 柴油发电机 储油间 都设置 然后看设计说明 是否要跟消防主机联动 可以咨询专业做气灭的厂家
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
26楼
编规范的赵总说过,以规范条文为准,条文解释为旧版的,没来得及修改,所以设置喷淋就行~
回复
27楼
新规采用 推广 细水雾
回复
28楼
7楼的做法应该是主流做法!
回复
29楼
我们设计七氟丙烷气体灭火或S型热气溶胶系统较多。
回复
30楼
这个问题,我也是摸不着头脑,还在查询中,继续解决,
回复
31楼
建议做水喷雾灭火系统
回复