干盘管的设计进出水温度是12~18度,冷水机进出水温度是7~12度,有什么简单的方法能达到干盘管的进出水温度要求吗?
干盘管的设计进出水温度是12~18度,冷水机进出水温度是7~12度,有什么简单的方法能达到干盘管的进出水温度要求吗?
12楼
我只是进来学习学习,光听说过干盘管没用过,是不是真的能够做到没有凝结水?如果今天外面湿度大是不是还能不接露。
回复
13楼
呵呵~~~~
除了用空調回水還有什麽設備的水能用呀?溫度又這麽低!
如果直接用空調回水(12℃),幹盤管肯定會結露
不管是用混水或是純回水,兩台二次冰水泵(一用一備)是少不了的了
估計原有冰水泵的揚程是不够的(純回水系統)
回复
14楼
混水系统成功的案例好多的,不过我是去年才对这一系统有点点了解的。。
回复
15楼
没有用过干盘管。不知可以让厂家计算一下表冷器,把面积作小点行吗?估计这样可能有时会结露,但不会太严重
回复
16楼
糊弄是可能有问题的!
要是小工程,混水也没有几个钱,勇敢承认错误。
等楼主的处理结果!!!!
等楼主的处理结果!!!!
等楼主的处理结果!!!!
等楼主的处理结果!!!!
等楼主的处理结果!!!!
等楼主的处理结果!!!!
回复
17楼
混合水就可以了啊,效果还可以,我刚准备再做一套这个系统呢
回复
18楼
兄弟,近來你的時間好像挺充足的
回复
19楼
充足啥啊,天天忙里偷闲而已,那么大一个工地让我搞现场的来做图纸整合,还要去跑现场
两个月都没怎么休息过了
回复
20楼
嘿嘿~~~~
我去年都一年沒怎麽休息,是該輪到你累累了……
回复
21楼
理论上说,混水系统比二次冰水系统,少了板换。
二次冰水系统 :
(1) 定流量水泵的和比例三通阀的,
(2) 变流量水泵和二通阀。
混水系统统:
用回水与部分冰水混合替换板换。但设计时要注意,当回水全回时会进过冷冰水。
水泵和二通阀也是少不了的。
回复