请教干盘管接管问题!
rockgen
rockgen Lv.2
2006年02月11日 17:36:32
只看楼主

干盘管的设计进出水温度是12~18度,冷水机进出水温度是7~12度,有什么简单的方法能达到干盘管的进出水温度要求吗?

干盘管的设计进出水温度是12~18度,冷水机进出水温度是7~12度,有什么简单的方法能达到干盘管的进出水温度要求吗?
免费打赏
zgforyou
2006年02月15日 12:54:26
12楼
我只是进来学习学习,光听说过干盘管没用过,是不是真的能够做到没有凝结水?如果今天外面湿度大是不是还能不接露。
回复
xyzjm12
2006年02月16日 01:18:00
13楼



呵呵~~~~
除了用空調回水還有什麽設備的水能用呀?溫度又這麽低!
如果直接用空調回水(12℃),幹盤管肯定會結露
不管是用混水或是純回水,兩台二次冰水泵(一用一備)是少不了的了
估計原有冰水泵的揚程是不够的(純回水系統)
回复
crj1314520
2006年02月16日 12:57:02
14楼
混水系统成功的案例好多的,不过我是去年才对这一系统有点点了解的。。
回复
nky6666
2006年02月16日 13:12:54
15楼
没有用过干盘管。不知可以让厂家计算一下表冷器,把面积作小点行吗?估计这样可能有时会结露,但不会太严重
回复
jian2194
2006年02月16日 14:32:45
16楼
糊弄是可能有问题的!
要是小工程,混水也没有几个钱,勇敢承认错误。

等楼主的处理结果!!!!
等楼主的处理结果!!!!
等楼主的处理结果!!!!
等楼主的处理结果!!!!
等楼主的处理结果!!!!
等楼主的处理结果!!!!
回复
deathgod007
2006年02月16日 20:02:50
17楼
混合水就可以了啊,效果还可以,我刚准备再做一套这个系统呢
回复
xyzjm12
2006年02月16日 22:22:36
18楼
兄弟,近來你的時間好像挺充足的
回复
deathgod007
2006年02月17日 08:03:13
19楼
充足啥啊,天天忙里偷闲而已,那么大一个工地让我搞现场的来做图纸整合,还要去跑现场
两个月都没怎么休息过了
回复
xyzjm12
2006年02月17日 15:43:49
20楼
嘿嘿~~~~
我去年都一年沒怎麽休息,是該輪到你累累了……
回复
crj1314520
2006年02月23日 11:46:04
21楼
理论上说,混水系统比二次冰水系统,少了板换。

二次冰水系统 : 
  (1) 定流量水泵的和比例三通阀的,
   (2) 变流量水泵和二通阀。

混水系统统:
   用回水与部分冰水混合替换板换。但设计时要注意,当回水全回时会进过冷冰水。
  水泵和二通阀也是少不了的。
回复