很多RO系统,进水为循环水的排污水,不知实际运行如何,系统的工艺\化学品的投加等问题.我知道两家都运行不好,膜污堵很快,结垢很严重,部分膜重达30公斤以上,一个月就需清洗.大家把实际运行情况互相交流
很多RO系统,进水为循环水的排污水,不知实际运行如何,系统的工艺\化学品的投加等问题.我知道两家都运行不好,膜污堵很快,结垢很严重,部分膜重达30公斤以上,一个月就需清洗.大家把实际运行情况互相交流
22楼
你有需求吗?我公司在做此业务,有工程实例,可以和我联系
回复
23楼
请问22楼
吨水成本大约多少啊,你是哪个公司的
回复
24楼
大家好,我公司是专门做水处理服务的,如果大家有什么需要可以与我公司联系
WEB:http://www.ltscl.com
TEL:022-68682160
E-mail:ltroh@126.com ltscl@ltscl.com
回复
25楼
工业循环水的排污水作为RO进水,这个可行吗?个人从成本上研究的话,你这样做的话对膜的损害应该是很大的吧,如果象前面几位说的,再加几个前处理什么的,水的利用率是提高了,但是我想在运气成本上应该会有很大的负担了吧!想这样我个人认为花那么大的代价去回收这些水不值得,直接从自来水那里处理呢!排污水还是经过简单处理后排掉好了,因为这种水体重新处理回用效率不高!
回复
26楼
呵呵,看来大家对于循环水排水的回收利用不太了解啊。凑巧的是,我正在做这样的项目;
循环水的排水,经反渗透处理后,作为补给水用;
工艺流程:循环水排水----多介质过滤器----活性炭过滤器-----精密过滤器-----RO
工程正在调试中,结果出来后,告诉大家;
回复
27楼
现在遇到一个问题,请大家帮助解决:http://co.163.com/forum/content/1559_730678_1.htm
回复
28楼
电厂得循环排污水曾经做过,还是比较好做的,主要还是看具体水质和工艺,我接触得是盘滤+uf+ro+ro+edi
回复
29楼
次氯酸钠绝对不能进RO啊
回复
30楼
想必生化处理很必要,提前软化也是必要的,否则就要频繁的洗膜了祝“沙漠猎人”好运
回复
31楼
小弟以前是做反渗透的,现在虽然是在学习循环水,但仍然对反渗透情有独钟,随着水处理工艺的日益发展和水资源的紧张,废水的综合利用将是我门水处理从业者肩负的责任,目前小弟也对循环排污水处理做为锅炉补给水方面感兴趣也看了些相关应用文章,有些看法!
回复