讨论:工业循环水的排污水作为RO进水应用的效果
chenguohong2002
2006年02月11日 20:12:56
来自于纯水系统
只看楼主

很多RO系统,进水为循环水的排污水,不知实际运行如何,系统的工艺\化学品的投加等问题.我知道两家都运行不好,膜污堵很快,结垢很严重,部分膜重达30公斤以上,一个月就需清洗.大家把实际运行情况互相交流

很多RO系统,进水为循环水的排污水,不知实际运行如何,系统的工艺\化学品的投加等问题.我知道两家都运行不好,膜污堵很快,结垢很严重,部分膜重达30公斤以上,一个月就需清洗.大家把实际运行情况互相交流
免费打赏
wws031012
2007年08月12日 14:54:45
32楼
  循环水的排污水做为补给水是可行的,循环水的特点就是COD,浊度,悬浮物,碱度,硬度,含盐量较高,当然在做系统前需要做水质的全分析报告的,全面了解水质的特点.那么针对此特点:楼主所提到的{各位高人看此工艺有何不足:
循环水的排污水--------------澄清池------------多介质过滤器----------活性炭过滤器-----
一次聚铝+PAM 二次聚铝+PAM
盐酸 次氯酸纳


多介质过滤器-------------保安过滤器----------反渗透系统}
依小弟看是存在着大的问题的,切有以下方面应该引起足够重视:
1.即便是设计在完美合理的系统也需要精心的呵护,合理科学的管理运行,且水质相对较差的系统更应该如此,不能用起来系统就不管了,任其发展.
2.回到主题,就此工艺而言,需要注意的是:混凝剂在俩个地方的投加量要合适,当然要有小试决定,过多的投加(尤其是PAM更须注意)将会适得其反,小弟见过很多系统都是因为投加量过大导致系统污堵.
3.有效的杀菌对该系统也有极其重大的意义,反渗透膜微生物的污染是比结垢更难处理.
4.由于来水悬浮物等的含量较高,那么合适的流速对于过滤器是至观重要的,多介质控制10以下,活性碳在15以下
为方便大家观看,在起一页吧,......
回复
wws031012
2007年08月12日 15:20:44
33楼
5.就楼主所公布的工艺来看,小弟费解,为什么要在活性碳过滤器的后面在加上多介质呢?况且既然是循环水的排污水碱度和硬度都很高,为什么要直接进反渗透系统呢?小弟以为合理的工艺应该是:(一次聚铝+PAM)---澄清池---多介质过滤器(在进水管即距离过滤器50倍管径加入二次聚铝+PAM)----活性炭过滤器---超滤(之前要有保安过滤器以防断丝,超滤对有机物的驱除也是可观的)--保安过滤器--反渗透

[ 本帖最后由 wws031012 于 2010-12-13 14:51 编辑 ]
回复
wws031012
2007年08月12日 15:22:41
34楼
  菜鸟一个,个人观点,权当抛砖引玉吧,向大家学习!本人QQ445837141请大家多指教
回复
sdu8848
2008年08月07日 18:53:07
35楼

-----------
正解!
回复
wangcong88897909
2008年08月08日 13:30:48
36楼
这个工艺看起来太危险了哈,反渗透前面加超滤,对反渗透的保护要好的哆!
回复
mengfanneng
2009年02月25日 19:17:29
37楼
请问仁兄:现在循环水直接处理(脱盐,除有机物等)有没有什么比较成熟的工艺?多谢