芯层发泡UPVC管用于高层旅馆建筑排水管可以么?如何解决管道的柔性接口问题?在设备转换层需要改用铸铁管么?请高手指教
芯层发泡UPVC管用于高层旅馆建筑排水管可以么?如何解决管道的柔性接口问题?在设备转换层需要改用铸铁管么?
请高手指教
2楼
可以,但降噪效果不明显,楼板处还要加阻火圈。转换层设离心铸管较好,可大大降低裙房的噪音,悬吊管长时,可避免过多的伸缩节造成漏水
回复
3楼
thank mercury for your reply.
回复
4楼
芯层加泡不如螺旋管吧!
回复
5楼
芯层发泡UPVC管消声效果不好且强度太差不适合高层建筑。
回复
6楼
高层上部采用螺旋PVC管效果不错,在高层的室内部分做阻火圈或防火套管。在转换层采用柔性铸铁管,一般采用卡箍式铸铁管就是其中的一种,不仅满足消声,还可以保证高层的水流冲击。
回复
7楼
柔性排水铸铁管用在室内安装的确不错。降噪效果和强度都不错。
回复
8楼
柔性排水铸铁管?谁给介绍下?
回复
9楼
柔性排水铸铁管,平口离心铸铁管。不锈钢卡箍连接。使用可靠。噪音低,防火好。
回复
10楼
哦
回复
11楼
有专门的书籍介绍这方面的知识,请查阅。
回复