浪涌保护器上端的断路器是如何选择的?
zeizei110
zeizei110 Lv.4
2010年10月12日 14:18:09
来自于断路器
只看楼主

浪涌保护器上端的断路器是如何选择的?搞了一大顿没弄明白,请高手帮忙解答一下;越具体越好:handshake

浪涌保护器上端的断路器是如何选择的?搞了一大顿没弄明白,请高手帮忙解答一下;越具体越好:handshake
免费打赏
caochz603
2010年10月13日 11:40:55
2楼
可参考具体产品手册
回复
yihui471300
2010年10月13日 12:05:55
3楼
首先一点是额定电流不能大于上一级的断路器,要不然起不到作用。其它的应该没有什么了吧。
回复
dianqiren111
2010年10月13日 12:10:32
4楼
貌似跟总进线断路器选择没有任何关系
回复
yihui471300
2010年10月13日 12:15:07
5楼
浪涌保护器的断路器的作用不就是因为如果浪涌保护器击穿情况下发生短路,怕导致上一级跳闸,所以才在SPD前段加断路器。
回复
i30000
2010年10月13日 12:30:29
6楼
看产品手册,一般第一级选D63,二级选C32,三级选C16。或者选用熔断器。
回复
zeizei110
2010年10月13日 15:01:42
7楼
那断路器的电流是如何确定的呢 为什么是63 32 16呢 依据是什么
回复
dangguojingy
2010年10月13日 15:51:02
8楼
我也有疑问,希望高手来回答呀
回复
zeizei110
2010年10月13日 17:00:42
9楼
期待高手来回答 这个帖子别沉了啊
回复
yihui471300
2010年10月13日 17:36:58
10楼
我觉得产品手册上的有些片面,要根据实际情况吧。如果二级配电的总开小于32A(比如20A),而二级防雷的上端断路器选择32A的话,是不是会有一定问题呢?
回复
zeizei110
2010年10月14日 08:04:24
11楼
我还发现一个问题,我做的项目中二级配电的防雷保护前断路器有40A的 继续等待高手来解答