浪涌保护器上端的断路器是如何选择的?搞了一大顿没弄明白,请高手帮忙解答一下;越具体越好:handshake
浪涌保护器上端的断路器是如何选择的?搞了一大顿没弄明白,请高手帮忙解答一下;越具体越好:handshake
12楼
难道这个问题就没人回答吗:(
回复
13楼
10楼说的也有道理
回复
14楼
期待高手 :) :) :)
回复
15楼
问题没有解决,帖子不能沉了啊
:(
回复
16楼
学习新民规时,老师(规范主编,东北院王金元总工)讲过这个问题。
你可以先查看一下新民规11.9.4-8及其条文解释;
我摘录一下当时的听课笔记:
这个保护器应该是有防跳功能的,以免SPD还没导通,保护器就断开了,SPD就起不来作用了。这个保护器无论用断路器、熔丝,都会有一定隐患,所以这个保护器的选配应该由SPD厂家配套负责,故有本条文的规定,以在一定程度上保护设计人员。
题外:选用塑壳(30KA左右的分断能力),基本可以达到防跳——躲开雷电流时的跳闸。
希望以上对你有帮助
回复
17楼
期待高手 :) :) :) :)
回复
18楼
来学习了来了
回复
19楼
回复
20楼
原来一直没注意这个问题,
看来自己稀里糊涂的东西还很多啊,
原来一直是按照厂家给的配置来选的,没有仔细想过
回复
21楼
