浪涌保护器上端的断路器是如何选择的?
zeizei110
zeizei110 Lv.4
2010年10月12日 14:18:09
来自于断路器
只看楼主

浪涌保护器上端的断路器是如何选择的?搞了一大顿没弄明白,请高手帮忙解答一下;越具体越好:handshake

浪涌保护器上端的断路器是如何选择的?搞了一大顿没弄明白,请高手帮忙解答一下;越具体越好:handshake
免费打赏
yolin_cnpt
2011年07月04日 15:14:00
32楼

多谢仁兄
回复
gg89
2011年11月08日 10:45:00
33楼
应该要看你选择的是第几级的浪涌保护器 若Imax>40kA 建议选40~63A 若Imax<40kA 选20~32A
回复
wzy911
2011年11月08日 10:50:52
34楼
回复
cantona
2011年11月08日 17:27:55
35楼
浪涌电流通过的时间极短和断路器速断的时间不是一个数量级的,浪涌电流不会使保护断路器误动作。
回复
白头翁
2011年12月22日 09:32:06
36楼
还是没有答案?
回复
yuexingyufs
2011年12月22日 11:11:30
37楼
一级63二级45三级25
回复
wwa20111212
2011年12月22日 14:26:11
38楼
通常按SPD厂家的规定配断路器就不会出问题,因为他的组合配置是作了试验的,有些实际问题,从理论上难以说的很清楚。
回复
xing_zai
2012年02月23日 22:03:00
39楼

有道理!