负1000米的煤矿需要降温,想请教各位大侠回水怎么解决?水管最大能承受多大压力?水泵最大扬程多少?电机功率多大?需要分级吗?
负1000米的煤矿需要降温,想请教各位大侠回水怎么解决?水管最大能承受多大压力?水泵最大扬程多少?电机功率多大?需要分级吗?
12楼
德国人确实用闭式循环,水泵功率较小.国内也开始在这方面探索,但是温升应该较大,效果有待检验.
回复
13楼
不明白,还要继续努力啊,学习!!!!
回复
14楼
可以分段设置板换,采用多个水泵不就解决了扬程和水压的问题了嘛。
再有就是采用全空气送冷风的方法,也可以分段串联风机增加压头送风。
回复
15楼
可以采用多级水泵,1000m的水泵压头起码也要100M,3级水泵可以轻易上100m的压头,把水泵设置在水路进口可以解决承压问题,我觉得最简单的方法是内部采用闭式水环路,外部用空调主机进行制冷,管道温升要开管径,管道比较大的话(1m以上)可以不做保温,1m以下的应该做保温,对于解决温升的问题,必须做大温差系统,主机采用低温机组或者分级制冷。
回复
16楼
感觉挺难的.还得努力
回复