各位同行请各抒自己对螺杆式水冷冷水机组排气过热度过低的原因。请发表一下各位的见解,谢谢
各位同行请各抒自己对螺杆式水冷冷水机组排气过热度过低的原因。请发表一下各位的见解,谢谢
2楼
热负荷过小或蒸发器热交换效果不良 等原因导致的回气温度偏低(回气过热度偏小)
经济器电磁膨胀阀开度不正常(过大)
压缩机电机冷却电磁阀损坏(常开)
回复
3楼
谢谢版主的高见,学习了
回复
4楼
版主你说的是机组的回气过热度低的原因吧?我可要说的是排气过热度偏低是否一致呢?
回复
5楼
排气温度受到 压缩比,冷凝温度,压缩机形式等因素的影响。
但不考虑设计问题的话,在一个已经投入运行的系统,运行工况(冷凝条件)基本确定的情况下,回气过热度是直接影响到排气过热度的。
回复
6楼
谢谢楼主!谢谢楼主!内容真的很不错,向你学习!请多多指教。
回复
7楼
谢谢分享!学习了!:time: :kiss: :call:
回复
8楼
学习了,谢谢!
回复
9楼
供液上没控制好。供液量过大。或者文丘里管回液量大(满液机)、喷液管喷液量过大(高压比机组)
回复
10楼
呵呵;原因很多;第一;压缩机卸载;排气温度会低‘第二;冷液器换热面积;配的偏大;第三’;低压的吸气压力过高;排气温度也会过低;第四;蒸发器换热,面积配的偏小;低压过冷;排气温度也会过低;等等吧;;;呵呵;原因很多;
回复