如题,看到一份图纸上接地网接地电阻为0.5欧姆,感觉太小了,实际做完后是0.6欧姆啊。。哪本规范上有?
如题,
看到一份图纸上接地网接地电阻为0.5欧姆,感觉太小了,实际做完后是0.6欧姆啊。。
哪本规范上有?
2楼
不小,应该0.1以下
回复
3楼
不小,应该0.5以下
回复
4楼
对于有弱电设备比较多的地方,接地电阻不大于1Ω;对于大接地系统,接地电阻要满足不大于(短路入地电流(A)/2000)的值。
回复
5楼
坐等规范……
回复
6楼
接地网接地电阻为0.5欧姆;具体哪个规范楼下回答
回复
7楼
这要看规范,也要计算的
回复
8楼
这要看规范,也要计算的
回复
9楼
这个要看变电所突然电阻率的吧!
回复
10楼
看规范《交流电气装置的接地》DT/T621-1997,有各种高压场所的接地电阻的要求和计算
110kV以上变电站均为大接地短路电流系统,在一般的电阻率地区工频接地电阻允许值不大于2000/I(I为计算用的流经接地装置的入地短路电流)欧,或者不大于0.5欧(I大于4000A);如果电站处于高电阻率地区工频接地电阻允许值不大于5欧,并且应符合3个要求(规范有说的,由于时间问题在这不多说了,看看规范或设计手册吧)