土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在计算预应力时遇到的问题,请高手指教!!

在计算预应力时遇到的问题,请高手指教!!

发布于:2006-02-14 10:34:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在计算由预加力产生的混凝土法向应力时,新规范中出现了M2,要求M2就必须求Mr,即预加力Np的等效荷载在结构构件截面上产生的弯矩值,请问Mr如何算?请高手指点!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • luozhenliang
    luozhenliang 沙发
    多谢高手指点,请问具体是如何计算的?
    2006-02-16 16:38:16

    回复 举报
    赞同0
  • kjx
    kjx 板凳
    M2是次弯矩,是由预加力在后张法预应力混凝土超静定结构中产生的次弯矩。可以把预加力作为节点力,作用在框架上,用D值法求解即可。
    2006-02-14 22:35:14

    回复 举报
    赞同0