大家帮帮忙,看看这个冷库的消防怎么做

大家帮帮忙,看看这个冷库的消防怎么做

1139894467655.jpg

免费打赏
xufeng211
2006年02月14日 13:23:17
2楼
消火栓放在走道的话,保护距离达不到要求
回复
who7731
2006年02月14日 14:52:58
3楼
防火等级是?生产类别?面积?体积?几层
我认为布灭火器就行了,冷库着火可能不大。布消火栓保护过道就行了
回复
方彩业
2006年02月14日 15:17:48
4楼
查查看是否能符合最大50米间距的要求,或着在冷库内设常温穿堂。
回复
waterzxr
2006年02月14日 22:00:34
5楼
用双栓
回复
little_strong
2006年02月14日 22:25:41
6楼
只能布置在走道啊,间距可以适当缩小一些
回复
xueying104
2006年02月15日 09:03:14
7楼
你传的图根本看不清楚距离,那别人怎么不知呀。按常规应该布置在走道吧
回复
forwardar@co163
2006年02月15日 09:23:03
8楼
可考虑布置在走道、门口及柱子处
回复
apricot125
2006年02月15日 09:40:14
9楼
<<冷库设计规范GB50072-2001>>
8.1.17多层冷库穿堂或楼梯间应设室内消火栓,当温度低于
0℃时,应采取防冻措施。如需启动水泵才能满足消防水压要求
时,消火栓箱内应设消防水泵启动按钮。库区及氨压缩机房门外
应设消火栓。
回复
hgc-2005
2006年02月15日 21:48:04
10楼






同意九楼读懂规范在下手。另外氨压缩机房还应是防爆区!注意啊!


回复
waterlife
2007年03月26日 20:00:35
11楼
氨压缩机房还应是防爆区!注意啊!
注意些什么 ?没接触过,请指教。现在手头上有个冷库,不知道怎么处理,大家帮下忙。谢谢了!!!