请问10KV负荷开关与熔断器组合电器如何配置电流保护
请问10KV负荷开关与熔断器组合电器如何配置电流保护
2楼
简单来说就是:根据负荷要求选择熔断特性符合的熔断器
回复
3楼
说的再详细点,不明白你的确切意图
回复
4楼
不同厂家熔断器的熔断特性可能会有差异,根据负荷的曲线特性选择与熔断特性曲线配套的熔断器。具体请设计院的XDJM补充一下,谢谢!!!
回复
5楼
额定电流以上交接电流以下由负荷开关跳闸,交接电流以上至额定短路开断电流以下交给熔断器好了.
回复
6楼
负荷开关-限流熔断器组合电器保护变压器特性好,但只有两者配合得当才能有效。在负荷开关-限流熔断器组合电器中,对负荷开关提出了转移电流与交接电流的要求。
转移电流是指熔断器与负荷开关转移开断职能是的三相对称电流值。当小于该值时,首相电流有熔断器开断,而后两相电流就有负荷开关开断。
交接电流为熔断器不承担开断,全部由负荷开关开断的三相对称电流。小于这一电流时,熔断器扒开断电流的任务交给带脱扣器触发的负荷开关承担。
回复
7楼
做高压熔断器的厂家样本中有电流-时间的熔断曲线,你可根据GB 16926的准的指导去选择。
回复
8楼
样本上的电流-时间的熔断曲线一般比较粗,选择精度不高,要是这此做元器件的厂家有没有电子版的电流-时间特性曲线,如有就请上传一下,方便一下我们这些电气同行.
回复