我有一钢结构办公室,主要用电设施为空调和电脑,由箱变供电,入户电缆为4芯,请问地线应如何处理?

我有一钢结构办公室,主要用电设施为空调和电脑,由箱变供电,入户电缆为4芯,请问地线应如何处理?
免费打赏
whhyb
2006年02月14日 15:58:01
2楼
发重复了,谁帮我删掉上一个
回复
大胡子
2006年02月14日 16:36:23
3楼
做TN-C-S系统啊。N线在入户处重复接地,分出N线和PE线。
PS:另一个重复帖子锁定了,注意别发重了。
回复
whhyb
2006年02月15日 10:27:53
4楼
谢谢大胡子斑竹。再问一下,N线在入户处重复接地 ,是单独做接地极么?还是和钢结构的防雷接地连在一起?
回复
leedreamfly
2006年02月15日 10:33:09
5楼
在进线配电箱的PE排引出联结线至总等电位联结板即实现重复接地。
回复
huanxisha
2006年02月15日 14:28:04
6楼
如果能利用建筑物基础钢筋做接地极,且满足重复接地电阻值要求,则不用做人工接地,否则应另埋设人工接地级。
回复
whhyb
2006年02月15日 18:56:54
7楼


钢结构房子的 总等电位联结板 在那里做?
回复
zhh_1977
2006年02月15日 19:03:44
8楼
总配电箱附近
回复
whhyb
2006年02月16日 07:54:58
9楼


普通楼房知道怎么做,钢结构的怎么做?请指教一下。
回复
whhyb
2006年02月18日 08:35:43
10楼
继续候教,请高手帮忙!
回复
tcchezhong
2006年02月19日 13:13:33
11楼
钢结构的,到处都是接地体、接地线哪。钢柱、钢梁等。