按规程要求,大与55kw的电动机须设单相接地保护,现在许多设计中是选择采用带接地故障保护的断路器来满足这个要求。我想请教各位大哥大姐,断路器的接地故障保护整定电流和时间是否需要在图纸上反映?(很多设计院仅选个断路器型号,也有的设计院在图纸上一一标出)。整定电流如何确定? 我知道整定电流除了满足短路灵敏度要求,还应躲过电动机启动时的最大不平衡电流。这个不平衡电流如何确定?电机回路采用三芯电缆其单相接地短路电流计算很麻烦,精度很低。断路器的接地故障保护可整定电流也不大(不超过1200A),整定的主要依据应该是电动机启动时的最大不平衡电流。各位有什么经验给介绍一下?

按规程要求,大与55kw的电动机须设单相接地保护,现在许多设计中是选择采用带接地故障保护的断路器来满足这个要求。我想请教各位大哥大姐,断路器的接地故障保护整定电流和时间是否需要在图纸上反映?(很多设计院仅选个断路器型号,也有的设计院在图纸上一一标出)。整定电流如何确定?
我知道整定电流除了满足短路灵敏度要求,还应躲过电动机启动时的最大不平衡电流。这个不平衡电流如何确定?电机回路采用三芯电缆其单相接地短路电流计算很麻烦,精度很低。断路器的接地故障保护可整定电流也不大(不超过1200A),整定的主要依据应该是电动机启动时的最大不平衡电流。各位有什么经验给介绍一下?
免费打赏
powere2004
2006年02月15日 10:13:49
2楼
你说的应该是380V系统,使用开关脱扣器的接地保护即可,动作门槛取30%IN,当前国内各设计单位对此电压等级的保护没有预以足够重视,问题较多,多是总路与支路配合不易,现场可具体问题具体分析。
回复
yutao831126
2006年02月15日 14:53:23
3楼
你能详细说明一下吗?
回复
stone222333
2006年03月20日 11:04:32
4楼
1、应该是100KW以上电机装专用零序保护,因为用相间短路兼做零序保护灵敏度不够;
2、保护用一个LJ型零序电流互感器和一个DL-11电流继电器构成;
3、一次动作电流为电机额定电流的10--20%,此时二次侧电流小于2A;
4、在不平衡电流大的情况下取二次电流为2A,此时一次电流约50A。
回复
whrdctwm
2006年03月20日 20:39:18
5楼
保护用一个LJ型零序电流互感器和一个DL-11电流继电器构成,DL-11电流继电器的满刻度也就60毫安吧,二次电流怎么能取2A呢 ?应该是30毫安吧
回复
inrain
2006年03月20日 22:06:35
6楼
厂用电规程上是中性点直接接地系统100KW以上宜装,55KW以上相间保护灵敏度不高的时候装,(由于电厂中75KW以上电动机接于PC==>PC上基本为框架断路器回路,为尽量保持回路的一致性,一般都人为确认75KW以上都单设接地保护,55KW以上电动机若线路很长的也考虑加零序CT),接地保护可以使用框架断路器智能脱扣器和电动机保护器(自取三相矢量和),也可以在电缆头上加零序CT,个人倾向后者,整定是按线路末单相接地电流X系数来整定,躲过最大不平衡电流,(单相接地电流可以通过查表计算的,没那么麻烦)但正象楼主所说的整定计算比较麻烦,(其实现场影响电动机零序保护误动的因素蛮多的,还是整高点)个人一般都是在图纸上给出整定范围(个人经验取二次侧0.5A~5A,范围够大吧,前提零序CT变比50/5或100/5),让现场去整定,至于时间吗,原则上电动机接地保护是瞬动的,但我还是喜欢给它加个短延时(毕竟只是380V系统吗)
至于中阻接地系统,个人推荐在整条母线上加接地选线装置,一般MCC就算了(若也是加零序CT,整定范围在几十个毫安,呵呵,偶喜欢选0.01~2A的整定范围,黑吧),值得说明的是,按个人经验,大多数脱扣器和电动机保护器都整不到(话还是说回来,这低电压电动机接地误报警好像经常发生,往往现场把它整得跟没装一个样)
还请大家指点:)