现有热水系统只能供应90度热水,但是假设我末端一定要使用60度的水,请问有哪几种方案可以达到,哪种方案又是便宜又是简单的?大家不要吝啬发表意见~
现有热水系统只能供应90度热水,但是假设我末端一定要使用60度的水,请问有哪几种方案可以达到,哪种方案又是便宜又是简单的?大家不要吝啬发表意见~
2楼
用换热器或者建换热站呀!
是做地暖吗?用换热器.
回复
3楼
除楼上所说之外
1、如果用户资用压差较大,8-10M水柱可采用水喷射器
2、如果用户资用压差较小,可在回水加设混水泵。等办法
回复
4楼
地暖上 我们用板式换热器
回复
5楼
我赞成用板式换热器.
回复
6楼
用板式换热器,简单方便便宜!!
回复
7楼
不用那么麻烦吧,要是做地暖的话,在分集水器前面加一个混水装置不就可以了!!!
回复
8楼
有个意大利品牌,进行混水,电动阀门自动控制出水温度,效果很好,并带小的循环泵,体积很小,很方便的
回复
9楼
末端可以考虑用混水阀,如果是系统,毫无疑问是换热装置,在做这些之前,要考虑一下流量是否变化,对整个系统有没有影响,尤其是改为地暖。
回复
10楼
能不能提供点资料或者联系方法.
回复
11楼
意大利卡莱菲
http://www.caleffi.com.cn/lxfs.html
回复