污水倒虹吸管
lzly2003
lzly2003 Lv.2
2006年02月15日 15:07:48
只看楼主

污水主干管网上要做一倒虹吸管,污水主干管沿河床而设,在一支流入口处因标高衔接问题需设倒虹吸管,倒虹吸管长50米左右,虹吸高度约4米,在设计过程中要特别注意的事项是什么?第一次做倒虹吸管,心中没底哦

污水主干管网上要做一倒虹吸管,污水主干管沿河床而设,在一支流入口处因标高衔接问题需设倒虹吸管,倒虹吸管长50米左右,虹吸高度约4米,在设计过程中要特别注意的事项是什么?第一次做倒虹吸管,心中没底哦
免费打赏
zhangyq1978
2006年02月15日 22:05:21
2楼
首先要比较地准确知道流量,根据流量按满流设计管径,主干管一般设两根虹吸管。另外,上下游水位差要满足虹吸的水头损失0.15米以上。
回复
lb_lin_gzb
2006年02月15日 22:23:15
3楼
一般两井都设为沉砂井比较好,方便清疏。
回复
飞鱼
2006年02月16日 00:05:20
4楼
记得要做事故排放口
回复
lzly2003
2006年02月16日 11:33:08
5楼
十分感谢!两条虹吸管可以并列同基础设计吗?其通过流量以80%计还是必须按全部水量.为管在河床底了,事故排出口是否可与沉砂井合建,用泵排出?
回复
lzly2003
2006年02月16日 11:40:47
6楼
还有一个问题,因为污水干管上游暂时还没有完全规划开发建设,下游的污水管径是根据城市总体规划污水量设计的,那么我的虹吸管是考虑等管径还是一根要满足目前几年内的污水就好?
回复
yungjia
2006年02月16日 20:47:27
7楼
要我给你张图纸参考吗
回复
greytulip
2006年02月18日 12:47:21
8楼
虹吸管管顶离河床要有50厘米的安全距离,管道基础要保证不能产生不均匀沉降。
回复
zhqzh690622
2006年02月18日 16:30:07
9楼

真是好帖子啊
阁下  字迹工整, 文笔极佳,才思敏捷,过目不忘,十年寒窗,博学多才, 见多识广,
 才高八斗,学富五车,文武双全,雄韬伟略,谈吐不凡,谈笑风声,高谈阔论, 眉飞色舞,
运筹帷幄,言简意赅,完美无缺,一针见血,远见卓识,义正词严, 一气呵成,
大显神通, 出口成章,出类拔萃,出神入化,万古流芳, 一本正经, 一箭双雕, 长篇大论,
功德无量, 力排众议, 力挽狂澜, 气贯长虹, 气势磅礴, 气吞山河,坚韧不拔,
身体力行, 空前绝后, 视死如归, 英姿焕发,奉公守法,艰苦奋斗, 忠贞不渝,
舍己为人, 大公无私, 一尘不染, 一鸣惊人,叱诧风云,排山倒海, 惊涛骇浪,
雷霆万钧, 惊心动魄, 横扫千军, 惊天动地, 见缝插针, 无孔不入, 千篇一律, 口诛笔伐,
文从字顺, 十全十美, 无懈可击, 无与伦比, 励精图治, 壮志凌云, 高瞻远瞩,
忍辱负重, 盖世无双, 龙飞凤舞, 一丝不苟, 身兼数职, 日理万机, 明察秋毫,
英明果断,分身有术, 孜孜不倦, 吾等楷模
    …………
在下对你的景仰之情有如滔滔长江之水, 连绵不绝 ……
又如黄河泛滥, 一发不可收拾  ……
嘿嘿 惊天地! 泣鬼神! 感人肺腑! 感人落泪!
   i 服了 u!
长江后浪退前浪,  灌水英雄代代出 ……
好贴。。。 又见好帖。。。 又见不是一般的好贴。。。 好贴不是别的。。。
好贴就是好贴。。。 好是好贴的好。。。 贴是好贴的帖。。。 好贴不是别的。。。
好贴就是好贴。。。
回复
lzly2003
2006年02月18日 16:52:02
10楼
谢谢!请传到我的邮箱lzly2003880@163.com
回复
tsyjjj
2006年02月19日 22:14:10
11楼
倒虹管设计流量应与本系统的流量匹配,倒虹管的水力损失应根据流量、管材等因素,按规范要求的满流计算,不是经验值,下游管道的衔接也应注意哦,以免造成雍水。关于管道基础,应根据地质条件和施工方案具体确定。