污水主干管网上要做一倒虹吸管,污水主干管沿河床而设,在一支流入口处因标高衔接问题需设倒虹吸管,倒虹吸管长50米左右,虹吸高度约4米,在设计过程中要特别注意的事项是什么?第一次做倒虹吸管,心中没底哦
污水主干管网上要做一倒虹吸管,污水主干管沿河床而设,在一支流入口处因标高衔接问题需设倒虹吸管,倒虹吸管长50米左右,虹吸高度约4米,在设计过程中要特别注意的事项是什么?第一次做倒虹吸管,心中没底哦
12楼
事故排放口应该不用泵排出吧,那样太费事而且也不安全可靠
一般的做法是把事故排放口标高设高一些,这样一旦水排不出去,水位上升到排放口水位自然就溢流了
回复
13楼
好帖
回复
14楼
好的
将事故排出口标高设高的意思是取代防止河水倒灌的闸门,是这个想法吗?但这次设计的污水管全线都在洪水位以下,我应该不能省这个闸门的吧。闸门可以设置在事故排出口入口的井位处吗?
回复
15楼
我这次要晕掉了,800多米的污水管中有三处要设置倒虹吸管,呵呵
回复
16楼
下图也许对你有点帮助。
回复
17楼
无内容!
回复
18楼
还有一张。
回复
19楼
倒虹管部分是如何施工的?河道开挖,管道基础要做吗?
回复
20楼
一般来说,为了防止污水管道淤积,污水倒虹管在河床下的管段的管径可以小一级。
回复
21楼
明沟开挖的,倒虹吸管的底标高与河道底标高相差不多,2米不到.我准备采用混凝土满包基础.
还有一个问题:因为污水管在河边,管底标高最深的地方离防洪水位高达13米,这么深的井要如何处理才能保证其效果呢
回复