现在正在做的工程设计院设计图纸的时候没考虑天沟问题,结果施工过程中发现天沟没法安装,如果按原图纸要求放檩条上则没有放天沟的高度。请问各位高人,是否可以在杆件上焊天沟支架,天沟直接坐到杆件上[ 本帖最后由 lision 于 2010-10-13 10:15 编辑 ]
现在正在做的工程设计院设计图纸的时候没考虑天沟问题,结果施工过程中发现天沟没法安装,如果按原图纸要求放檩条上则没有放天沟的高度。请问各位高人,是否可以在杆件上焊天沟支架,天沟直接坐到杆件上
[
本帖最后由 lision 于 2010-10-13 10:15 编辑 ]
2楼
一般网架结构设计软件,没有考虑杆件的中部受横力的,但是3D3S中,可以将模型力学体系设置为框架体系,这样自杆件的设计是会考虑此横力作用的,但是我不知道具体的计算公式依据,特别是杆件与球节点为一颗高强度螺栓连接,这个节点应当是非常接近铰接连接的(即认为不可传递弯矩)。从理论上讲,承受着轴力的构件,其两边简支,也可以承担横力,所以,只要你的管子截面作一定的放大,螺栓也作放大,天沟截面不是太大的话,这种做法未尝不可。实际工程当中这种做法其实应用很多的。
回复
3楼
多谢楼上,网架为焊接球网架,天沟宽度1米,处理起来有点难度
回复
4楼
最好拿SAP2000,等有限元分析一下,杆件为梁单元。这样杆就可以算局部集中力的问题,在3D3S桁架模块中是可以的,因为杆件为梁单元。
回复
5楼
其实这就像有时把风机消防管等荷载直接作用在网架杆件上一样;可以放,但是要计算杆件截面及螺栓是否满足,一般是将杆件做梁计算的附加内力+杆件原有内力作为杆件最终内力来验算;
回复
6楼
我也学习了。共同讨论才能提高。
回复