请问配电柜用铝排与铜断路器端子怎么连接?
ngy7023
ngy7023 Lv.2
2006年02月15日 17:10:36
来自于断路器
只看楼主

请问配电柜用铝排与铜断路器端子怎么连接?国家规范允许吗?

请问配电柜用铝排与铜断路器端子怎么连接?国家规范允许吗?
免费打赏
maike2004
2006年02月16日 20:55:05
12楼

没必要,价钱太贵,把铜排搪锡就可以了。
回复
peng33839
2006年02月16日 21:39:27
13楼
赞同楼上的看法,因为隔离开关也是铜的,就用铜排是了还经济。
回复
bahai2004
2006年02月17日 18:08:11
14楼
好主意!
回复
bilzzard
2006年02月17日 18:16:47
15楼
建议全部用铜的,安全又可靠。
一定要进行铜铝连接的话,临时用一下就直接接起来吧。正式的用,就必须要铜铝过渡材料连接,不然会验收不过的,而且长时间使用,会在接头处烧坏的。
过渡材料好像没有那么贵吧,估计是被忽悠了。
回复
zouys
2006年02月17日 18:22:04
16楼
其实你什么都不需要用,直接连接就可以了。因为一般断路器的接线头都是经过镀层处理了的,不可能是裸铜的。这点电气制造厂已经考虑进去了。
回复
bilzzard
2006年02月17日 18:37:31
17楼
不同意楼上的说法。
即使经过镀层处理的,在正规使用场合也不能铜铝直接连接的,除非这个设备以后不需要自己管了,那短时间是不会出问题的,长时间的话,就不能保证了。
回复
ihope52
2006年02月17日 21:37:03
18楼

严重同意!!!
回复
hydbhydb
2006年02月18日 09:02:14
19楼
还是用铜铝过渡板吧,这样价格不高又符合安全呀!
回复
f97142
2006年02月18日 10:52:27
20楼
建议有可能的话最好将铝排换成铜排,实在不行就必须用铜铝过渡板了,避免因材质不同造成搭接不良引起事故.
回复
hotfire
2006年02月18日 12:09:54
21楼


同意
回复

相关推荐