应急照明一个回路最多带多少个应急照明灯具?
zypbp
zypbp Lv.3
2010年10月13日 16:29:22
来自于照明工程
只看楼主

应急照明方面问题一个回路最多带多少个应急照明灯具?有无规范规定啊?根据《建筑照明设计标准》GB50034-2004 38页 7.2.7 中规定所接光源数不宜超过25个。是按这个规定吗?

应急照明方面问题
一个回路最多带多少个应急照明灯具?有无规范规定啊?
根据《建筑照明设计标准》GB50034-2004 38页 7.2.7 中规定所接光源数不宜超过25个。是按这个规定吗?
免费打赏
土木粉
2014年06月26日 15:22:12
42楼
现在应急照明LED灯具比较多。数量可以适当增加。不宜死板硬套规范
回复
xying99
2014年06月26日 17:23:33
43楼
《住宅建筑电气设计规范 》9.3.3 提到高层住宅建筑楼梯间的应急照明,每个回路的光源数不宜超过20个。
回复
suyu588
2014年06月30日 22:59:20
44楼
严格讲是这个规定,但很多电气人把它看成灯具数量了。
回复
忘记的回忆
2014年07月09日 09:32:30
45楼
有的规范说的是25个灯,有的说是25个光源
回复
佰韵
2014年07月11日 09:27:36
46楼
建筑组合灯具 比如嵌顶栅格灯等是组合灯具
回复
qq_1401438193595
2014年07月11日 10:43:49
47楼
应该是光源 不能理解成灯具数量 有的灯内部有还几个光源
回复
tzdq12138
2014年10月23日 11:11:35
48楼
努力学习学习学习!!!
回复
ccddsheji
2017年06月14日 18:59:20
49楼
这个有答案的 只不过我现在回复比较晚了 也是搜索问题的时候看到了,正好学消防呢,希望再有这个疑问的人能看到 《消防安全技术实务》教材P339页有明文规定 “每个应急供电回路所配接的灯具数量不宜超过64个”