只看楼主

看到好多低压配电系统图都有电容补偿装置,不知道这是不是必须的?如果不是,在什么情况下要有?请教各位老师!

看到好多低压配电系统图都有电容补偿装置,不知道这是不是必须的?如果不是,在什么情况下要有?请教各位老师!
免费打赏
tanhongjun
2006年02月19日 10:55:10
22楼

导线需要加粗等等一系列问题。具体情况看一下供电方面的书就知道了否则会造成总路电流太大, 这必须要加入电容补偿装置,那是必须的,这是因为电路中含有无功功率的缘故,
回复
guoyahui
2006年02月19日 12:42:28
23楼
无功补偿问题有两种方案
1 高压集中补偿
2 低压分散补偿
具体到低压配电系统加不加补偿问题要从你的高低压系统整体来看 总的原则你的系统总的功率因数不能低于电业标准
回复
godbb
2006年02月19日 23:00:57
24楼
必须加的,这是设计规范,
民宅不考核无功,它也有装的


http://www.china95598.com
回复
hb_0369
2006年02月20日 09:51:00
25楼
一般根据负荷的性质的来确定。另外要看实际的功率因素来确定是否要加装
回复
lanbaishu
2006年02月21日 21:29:25
26楼
楼上的兄弟,如果电力局管不到你呢?  所以有时候还是要考虑应用的场合的
回复
konggu21
2006年02月22日 20:50:16
27楼
如果单位的低压部分用了同步电机的话,那么经过计算后可以计算出加或不加,这在一些化工厂可以看到这样的例子,当然绝大多数变压器低压侧是需要加电容补偿柜的。
回复
qb0823
2006年02月22日 22:19:03
28楼
1.高压供电的用电单位,功率因数为0.9以上。 2.低压供电的用电单位,功率因数为0.85以上。当采用提高自然功率因数措施后,仍达不到下列要求时,应采用并联电力电容器作为无功补偿装置。采用电力电容器作无功补偿装置时,宜采用就地平衡原则。低压部分的无功负荷由低压电容器补偿,高压部分的无功负荷由高压电容器补偿。容量较大、负荷平稳且经常使用的用电设备的无功负荷宜单独就地补偿。补偿基本无功负荷的电容器组,宜在配变电所内集中补偿。居住区的无功负荷宜在小区变电所低压侧集中补偿。因为过补偿要罚款,对于有些对电压敏感的用电设备,在轻载时由于电容器的作用,线路电压往往升得很高,会造成这种用电设备(如灯泡)的损坏和严重影响寿命及使用交能.因此,是否需要补偿?补偿多少?就要你计算了。



回复
youhy2003
2006年02月25日 14:51:33
29楼
看需要不,有时候负载变化较大且比较频繁,那你拼了老命也补偿不上,有时在电厂周围的没有这方面要求,也可以不加的。一般的用户都加。传统上50kVA以下的变压器不用无功补偿。
回复
bwm1951
2006年05月09日 16:10:17
30楼
功率因数低于0.85供电局会不同意的。否则供电局会罚无功的那部分钱。
回复
baibaicui
2006年11月30日 21:50:03
31楼
无功补偿和有功有什么关系?
回复

相关推荐