如题,大家怎么计算的,按照车数,还是体积、换气次数?
如题,大家怎么计算的,按照车数,还是体积、换气次数?
2楼
一般是按换气次数,不小于6次/h
回复
3楼
机械停车,对于排烟量的计算没有影响
回复
4楼
机械车库的排烟量仍然按6次/h考虑,只是平时排风量一般都按单位停车位的排风量进行计算了。
回复
5楼
明白,知道了
回复
6楼
一般是按换气次数,不小于6次/h
回复
7楼
机械汽车库是按照车辆数量来算风量的吧
回复
8楼
双层的话,按车的数量!
还有,如果是住宅停车库,排烟次数按4次,普通的按5次,商业等出入频繁车库,按6次!
回复
9楼
赞同4#,排风量按措施上取
回复