1.排水管道室外部分埋深不足规范规定冰冻深度,请问如何处理?参照什么图集?2.当排水总管必须穿越建筑物时,请问如何处理?参照什么图集?或请发送电子邮件dtdongyu@sohu.com
1.排水管道室外部分埋深不足规范规定冰冻深度,请问如何处理?参照什么图集?
2.当排水总管必须穿越建筑物时,请问如何处理?参照什么图集?
或请发送电子邮件dtdongyu@sohu.com
免费打赏
mercury
2002年04月15日 19:34:08
2楼
沈阳地区排水管经常埋在覆土800MM的位置,远在冻土层-1300MM以上。没听说有问题。我认为由于管道内经常性的排水,补充管周围的热量,不至引起管道周围土壤冻结。
排水管穿建筑物请慎重,室内不能设检查井。最好能进人检修,设在大口径套管里,漏水可顺大管流入下游检查井。
这是我个人看法,仅供参考!