当室内给水和采暖管线(PPR管)垫层暗敷时,卫生间部分管线是设置在防水层上呀,还是防水层下面?按我的分析是各有利弊,但有没找到具体的施工守则,故希望再此求解。(希望能有具体做法和利弊分析)谢谢,先!
当室内给水和采暖管线(PPR管)垫层暗敷时,卫生间部分管线是设置在防水层上呀,还是防水层下面?按我的分析是各有利弊,但有没找到具体的施工守则,故希望再此求解。
(希望能有具体做法和利弊分析)
谢谢,先!
2楼
根据我的施工经验,管道放在防水层的下方比较的多,但是这样就有一个问题就是防水在处理立管的时候会比较的麻烦,而且隐患比较的多。
要是敷设在防水层的上面的话,就是仅有在门口进水出水的时候处理效果比较明显,要是有穿墙的话,还是采用在防水层的下敷设比较的成功。
回复
3楼
同意2楼的说法
回复
4楼
不知道2楼说的,是否考虑到,将来水管出问题的情况。
再帮我分析一下吧,我们着挺多都是管线在防水层的上面的,但也有不少的弊病。
谢谢```
回复
5楼
其它房间做不做防水呀,其它房间要是做了,那暖通的管道就应该走在防水的上面,其它地方应该一致
回复
6楼
也说两句
本人建议在防水层上面敷设
1.对各个专业的施工处理都方便
2.管道漏水的时候,不会影响到下层住户的正常使用
3.便于维修
如果在防水层下面,由于管线的因素,可能会导致局部防水保护层不够,防水层容易被破坏;如果管道漏水,水会直接通过楼板影响下层住户,影响正常使用,要维修,也必须将防水层破坏才可以
在防水层上面敷设需要注意
1.管道不能用卡具固定,会破坏防水层
2.管道穿卫生间墙体时,应加设套管,主要是进行防水处理
回复
7楼
恩,6楼的想法和我有些相似,但说的详尽,谢谢了。
再问一下,这两种做法,在施工上的难易层度怎么比较呀,我遇到一个施工队,他老是想把防水层做在管线上面。
就这个位置关系,在给、排水设计中需要说明吗(这个工程我没注明)?我是做设计的。
回复