抽出式开关柜抽屉接地问题
ccc678
ccc678 Lv.10
2006年02月17日 10:38:38
只看楼主

开关柜的抽屉里有互感器及仪表等,那么如何接地呢,直接接在抽屉上?柜架一般有漆,又如何保证保护电路的连续性?

开关柜的抽屉里有互感器及仪表等,那么如何接地呢,直接接在抽屉上?柜架一般有漆,又如何保证保护电路的连续性?
免费打赏
ccc678
2006年02月18日 08:20:35
13楼
还有一个问题:以前为变电所做了一批非标暗装动力箱,因为门上没有安装电器元件故门没有接地,对方监理却要求门也接地。而根据GB7251.1-1997第7.4.1.3.5 C)点有这样一段-在盖板.门.遮板和类似部件上面,如果没有安装电气设备,通常的金属锣钉连接和金属铰链连接则被认为足以能够保证电的连续性.不知对方的依据是什么?
回复
汤逊
2006年02月18日 08:45:15
14楼

......我们现在的做法是,不管是否装有电器元件,全部采用导线接地。
回复
ccc678
2006年02月18日 08:53:14
15楼
那么我想问9楼:低压开关柜的前后门都应该接地吗?我可从来没有看见过后门有接地的.再说以前做型式试验时电器研究所的工程师并没有提出来呀?
回复
ccc678
2006年02月18日 08:54:46
16楼
那么我想问14楼:低压开关柜的前后门都应该接地吗?我可从来没有看见过后门有接地的.再说以前做型式试验时电器研究所的工程师并没有提出来呀?
回复
s13683529017
2006年02月19日 15:25:55
17楼
没有元件的不用接地
回复
hwc_wy
2007年11月02日 15:46:10
18楼
以前有个帖子里说过,实际上门上没有元件国标里是说通过铰链满足要求就可以.而建筑电器里面要求都有,抽屉本身通过导轨,导轨里有接地弹片的,导轨通过自攻或滚花螺丝与框架连接,应该问题不大的
回复
jufaliang
2009年08月13日 17:40:15
19楼
没有元器件的门可以不用接地,带有元器件的门或电器件金属壳体必须接地,门上必须焊接有铜接地座或铜螺栓,电器件金属壳体可用接地垫圈固定黄绿双色线到接地铜排。这是CCC要求。
回复
jufaliang
2009年08月13日 17:45:20
20楼
现在大多数的电控柜生产不懂ccc要求,为保险起见要求所有的门都接地,也可能是国外要求,威图的电控柜所有的门上全有接地螺栓,只要有螺栓的都得连接,连接使用铜编织线。
回复
xhgfsr
2009年08月15日 13:40:12
21楼
讲得很清楚,希望多发表一些类似的东西
回复
chjs001
2009年09月01日 19:26:32
22楼
骨架就有很好的接地了啊 再说了互感器的接地线接在二次后插在接到地排啊
回复

相关推荐

APP内打开