大致看了下,提出自己的一点看法:
1、间距大大于4x4的十字梁可在梁间布置1个喷头,图中梁底可不增设,调整一下喷头间距即可。
2、管径的标注SP是哪里的标法?
3、平面中喷头的表示方法没采用制图标准中表示方法,咋一看以为全部是上下喷。
4、设计说明中喷淋系统流量27.7l/s没有改过来。
5、污水管道应接至消能井,而不是直接排至污水井
以上仅代表个人观点,欢迎指正。
回复
30楼
现在这样的地下车库挺多的,能够得到这样好的图纸作参考,真是太感谢了!!!
回复
31楼
不知道LZ的图纸有没有机械停车位
想看看机械停车位的喷淋如何布置
回复
32楼
部分地方的喷头布置的有点密,
喷淋配水管径为从一开始就用150感觉有点大,既然消防用水已经放在水池里了,拿你应该用喷淋泵了,64个喷头都可以用100的管道,