对于地下室设置的燃油、燃气锅炉、直燃式热水机组、柴油发电机等设备,水喷雾的持续喷雾时间分别应采用多少呢
对于地下室设置的燃油、燃气锅炉、直燃式热水机组、柴油发电机等设备,水喷雾的持续喷雾时间分别应采用多少呢
2楼
燃油锅炉、燃油热水机组、燃油发电机应该按液体火灾灭火考虑,0.5小时。
燃气锅炉就不知道按什么考虑,最近问了一下上海市消防局,好象也没有令人满意的答复。我个人认为,可以按可燃气体储存设施防护冷却考虑,6小时
回复
3楼
燃气锅炉发生火灾主要切断气源,没必要6小时,若规范没有明确规定,可以与燃油锅炉相同。
回复