看了三、四下图纸,个人意见说明如下:
一、总平面图中
1、选用的图集作废,如化粪池图集、检查井图集、雨水口图集等等;
2、化粪池距离建筑外墙距离不满足规范要求,需要进行特殊处理;
3、存在两个消火栓间距大于120m的情况,不满足消防要求;
4、未见水泵接合器的位置和选型情况;
5、存在两个检查井间距大于30m的情况(排水管管径为d200,实际为31.497m),不满足规范要求;
6、采用d200的排污管是否偏小,请核算,同时,规范还规定,小区道路的污水干管管径不得小于d300,请查阅给排水技术措施或相关规范;
7、化粪池的进水管坡度不满足规范最小坡度的要求;
8、上部化粪池边的排水管管径标注有误,大管排向小管(d300---d200);
9、是否没有考虑右下部分的排水情况?说明中未见这方面的补充说明;
二、给排水设计说明中
1、设计依据中缺小区给排水设计规范;
2、用水量中未考虑绿化用水和漏失水量,需要补充;
3、排水工程说明中排水检查井选用图集作废,请选用新图集;
4、一般说明中选用图集作废,请选用新图集;
5、图例说明中,排水管图例和雨水管图例冲突;减压阀、水表井的图例错误,请参考给水排水制图标准;座式大便器应为坐式大便器;
6、选用的标准图、通用图目录中存在大量作废图集,请注意查阅;
三、群房部分平面图中
1、地下室给排水平面图:
a规范中虽然没有规定管道是否可以穿梁的说明,但是,从结构上考虑,尽量不要穿梁(可以从梁下部走),实在没办法处理,需要提前通知结构方,否则,出了问题,还是得自己背着啊;
b部分排水立管是否满足规范清扫口与室外检查井的距离要求?(大于DN100的UPVC塑料管为20m)
c各立管的定位如何确定?不是太明确
2、一、二层给排水平面图:
a男女卫生间大样图何处?未见说明;
b男女卫生间中TL为什么管?说明中怎么没有呢?
c各立管的定位如何确定?不是太明确
3、三层给排水平面图:
a各立管的定位如何确定?不是太明确;
b图中的G、K、L、J等字母各代表什么?是否该有点说明;
4、地下室消防平面图:
a各立管的定位如何确定?不是太明确;
b存在两个消火栓不能同时达到的盲点(消火栓的保护半径为25m),同时,存在消火栓间距过近的情况;
c室内灭火器位置和配置如何?不明确
5、一、二层消防平面图:
a各立管的定位如何确定?不是太明确;
bA1、A2区入口为什么要布置两个消火栓呢??规范上有这条规定么?
c室内灭火器位置和配置如何?不明确
四、标准层修改1图:
a各用户卫生间大样图呢?未见说明;
b图中方框内部加KT代表什么呢?没见图例说明啊;
五系统图:
1、水泵房.水池布置详图:较为仔细
2、水泵房系统大样图:较为仔细
3、低区消火栓系统图:
a消火栓安装高度未说明?
b部分消防横干管的安装高度未说明?
c接水泵接合器的止回阀方向是不是反了?
d干管选用DN150的是否偏大?需要进一步核算;
e部分管径选用偏大;
4、喷淋系统图
a接水泵接合器的止回阀方向是不是反了?
b横干管安装高度未说明?
c水泵接合器与水泵相接??
d自喷用水量为多少?选用DN150的横干管是否偏大?需要核算;
5、地下室高速水喷雾图(本人能力未及)
6、中、高区给水系统图
a看图中水表表示方式可以推断,抄表员够跑咯。建议选用远程抄查表系统;
b横干管安装高度未说明?
c选用两根DN150的给水干管是否偏大?需要核算;
7、高区消火栓系统图
a部分横管安装高度?需要补充
b消火栓安装高度?需要补充
c接水泵接合器的止回阀方向是不是反了?
8、低区给水系统及裙房卫生间详图
a各卫生器具定位尺寸不确定;
b立管定位尺寸不确定;
c卫生间系统图与平面图(不是详图)对不上;同时,应设器具通气管;
d排水横干管安装高度?需要说明
9、排水系统图一、二、三图中
a排水横管安装高度?需要补充说明
b通气管与排水立管相接的定位?
c立管检查口漏设;
dDN150的排水横干管选用0.01的排水坡度(坡度)是否偏小、DN200选用0.02的排水坡度是否偏大(坡度)?
综述:
1、总体看来比较不错,但是从师傅那里遗传了过多东西,需要更新咯,一些细部还是需要考究的;
2、图纸太多,我太累,看得不够仔细,希望作者见谅!
3、以上为个人意见,大家伙共同学习,共同进步!
4、个人打分:85分
回复
5楼
看了homing兄提了这么多问题后背都发凉呀!但是还是很感谢,且有点问题需要和你探讨一下:
1.化粪池图集选用92S214应没有作废,只是92S213才作废.
2.化粪池距离建筑外墙距离规范上是这样要求:离建筑外墙距离不宜小于5米,并不得影响建筑物基础.现化粪池距离建筑外墙距离2米应没问题吧.
3.水泵接合器的位置和选型情况在首层上.
4.管道穿梁是为了不影响地下室净高,且已和建筑结构商量过了.
5.各立管定位不明确是指什么?没有定位尺寸吗?
6.A1.A2区入口处加两个消防箱是为了满足商铺两股水柱呀.
7.灭火器配置在设计说明中有.
8.KT表示空调机,和我们没多大关系.
9.标准层卫生间没画大样,在系统图上有配管,这也是我们院里常规作法,因为大样没多大意义.
10.消火栓流量40L/S,喷淋流量30L/S,干管采用DN150应没问题吧!
11.喷淋水泵接合器在湿式报敬阀前接入应没问题吧!
12.水表设在楼层管道井内和远程抄表没关系,可以照抄的.
其它的就不一一回了,大家再详细看吧.
回复
6楼
看了井冈山风兄对我所提的问题后的回复,我觉得我该有点说明一下:
首先,你图纸中的问题均为小问题,对施工没有太多影响;其次,我分条说明如下:
1.化粪池图集选用92S214和92S213均已经作废,取代图集为02S701和03S702;
2.化粪池距离建筑外墙距离规范上是这样要求:离建筑外墙距离不宜小于5米,并不得影响建筑物基础.现化粪池距离建筑外墙距离2米应没问题吧--如果你能确定它对建筑物基础没有影响,那当然没有问题了,但是,你能确定么?
3.水泵接合器的位置和选型情况在首层上--你所说的首层是地下一层还是一层、还是总平面图呢?不过我还是没有找到。
4.管道穿梁是为了不影响地下室净高,且已和建筑结构商量过了--这个我没有异议咯。
5.各立管定位不明确是指什么?没有定位尺寸吗?--实际上是我没有找到你的立管的定位尺寸。
6.A1.A2区入口处加两个消防箱是为了满足商铺两股水柱呀--这样啊,那我没意见。
7.灭火器配置在设计说明中有--是“在室内每个消防箱旁边设3个MFA4磷酸盐干粉灭火器。”这一条么?那是不是商铺和各种机房里面不用设了??
8.KT表示空调机,和我们没多大关系--瓦解咯
9.标准层卫生间没画大样,在系统图上有配管,这也是我们院里常规作法,因为大样没多大意义--卫生器具的定位尺寸如何确定呢?难道采用标准卫生间的图集?虽然制图规范里面有大样图的要求,既然这是你们院常规做法,那我也没意见了。
10.消火栓流量40L/S,选用DN150,计算流速2.357m/s,满足要求;喷淋流量30L/S,选用DN150,计算流速1.768m/s,选用DN125,计算流速2.484,可以选用DN125。
11.喷淋水泵接合器在湿式报敬阀前接入应没问题吧--这个我没意见,但是,水泵接合器是向消防管网内灌水,不是取水,所以,止回阀方向是不是反咯?
12.水表设在楼层管道井内和远程抄表没关系,可以照抄的--这样说,我也没意见,只要自来水公司抄表员愿意一个分区一个分区的跑,我还有什么意见呢?呵呵
谢谢井冈山风对我如此抬举,我会继续努力,咱们共同学习,共同进步哈。
看你的图虽然很累,但是值,我学到了不少东西,呵呵,真的谢谢你
回复
7楼
还请教你几个问题,那个水幕系统怎么设计的,以前我没有搞过,能指点指点不??谢谢先
回复
8楼
你们好
我有个高层商住楼
在北方要做干式喷淋系统
喷淋头布置不下去了
那为大哥可以教我一下
我急的了
拜托了
我的QQ:38607515
回复
9楼
各位都看到很仔细啊
回复
10楼
homing兄所提的问题真是让俺受益多多呀
1.我真不知道92S214也已经作废.化粪池距离建筑外墙距离2米对建筑物基础是可以确定没有影响的,因为避开桩基础承台就OK了.桩基础承台超出外墙不会超过1.5米,不管是三桩还是两桩.
2.喷淋流量30L/S,选用DN150,计算流速1.768m/s,选用DN125,计算流速2.484,可以选用DN125。但这样水头损失会大的掠人. 水泵接合器上的止回阀方向是全部反了,太感谢了.
3.高速水喷雾上没什么东西,就一个湿式报警阀变一个雨淋阀,几个控制喷头加几个水雾喷头,你再看看规范吧.
回复
11楼
井冈山风兄太客气了,大家共同学习,共同进步嘛!~!
规范我看了,还是没看明白,有机会还是要向你请教--等我接这方面的工程再说哈!!先谢先!!