一类综合楼
jgsf
jgsf Lv.2
2004年12月16日 00:00:00
只看楼主

图纸简介: 一类综合楼,共九栋,最高楼17层,地下层车库、一、二层商场超市 未经本人许可不得转载 附件名:200411291101715118794.zip 文件大小:3241K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

一类综合楼,共九栋,最高楼17层,地下层车库、一、二层商场超市
未经本人许可不得转载



附件名:200411291101715118794.zip

文件大小:3241K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
applan
2006年03月26日 22:12:56
12楼
不知楼主的工程什么时候设计的?现在竣工了吗?
想先请教以下几个问题:
1、生活给水、消火栓立管顶部需设排气阀
2、水泵、水池剖面图时,吸水管上应该是偏心异径管,在平面图上道是画了(在平面图上看不出是偏心的吧)
3、消火栓系统为什么要分区,有没有考虑消火栓的出口压力(消防泵是120m的吧)?
4、楼主那边厨房不用设置排烟道吗?
5、部分喷淋喷头布置太近<2400;漏画地下室“维护值班室”房间喷淋,
回复
homing
2006年03月30日 10:40:10
13楼
不是重点审查图纸么??怎么大家的发言都这么客气呢???
人家井冈山兄不会介意的,大家共同学习嘛!!
回复
wuyazi
2006年03月30日 16:50:22
14楼
1、生活水池的两个水泵吸水总管上分别设阀门。否则一个水池清洗低区或者高区总要停一组泵了。
2、生活水池最好用不锈钢材质,即使用混凝土结构的必须原结构本体分开。
3、水池溢水管、泄空管应设防虫网罩。
4、找个样本或标准图集核对一下Y型过滤器的安装方向。
5、通气帽在平面图中表示出位置。
6、进水管管中标高(-3.49)只比基础(-3.60)高110mm,考虑设隔振垫或隔振器,可能性不大。
7、水泵出水管上无止回阀?(剖面图中)
8、系统图与剖面图中生活水泵出水管上泄水阀管径不一致。
9、生活水泵泄水阀位置最好位于止回阀与闸阀之间。
10、设备表中最好注明生活水泵组的设计参数和几用几备?
11、吸水总管上喇叭口高度注明。
12、低区水泵扬程60m,四层、五层压力是否>0.35Mpa?算过吗?
13、标准层管道井没有门?
14、多一句,有些户型建筑设计也有问题,夹层没有卫生间,晚上上厕所还要下楼?
15、计算过吗?标准层每层支管DN40,小不小?
16、分户管注明管径,水表DN20不代表管径为DN20,一般来说水表要比所在管道小一档。


匆忙间看了一会儿,有些可能提的不一定对,呵呵!!
回复
wuyazi
2006年03月30日 17:05:16
15楼
1、多于两个湿式报警阀,其前管道应为环状管
2、消火栓高低区合用两套水泵接合器即可。
回复
wuyazi
2006年03月30日 17:07:27
16楼
地下室车库车位出图时不应删掉,要不审图时怎么知道你的喷头有没有布在车位上方。

问题较多,多努力!!
回复
wuyazi
2006年03月30日 17:08:08
17楼
不过也是在网上的图中水平较高的了!
回复
maomao5192002
2006年03月31日 13:22:19
18楼
我想请问一下:消火栓之间的间距离是怎么确定的?还有就是都设在楼梯合适吗?
排水方面一般旅馆标准间的污水需要区别粪便和一般污水而设两更立管吗?
回复
badi2001
2006年03月31日 16:51:08
19楼
希望大家以后多发图纸,
这样对我们这些新手会有很大的帮助
回复
tobeotnottobe
2006年05月11日 22:21:12
20楼
大家都好强啊 哈哈
回复
xuan2004420
2006年05月11日 22:45:43
21楼
大家都是高手吗,,,我也学了很多
回复

相关推荐

APP内打开