下垂式喷头和直立型喷头安装探讨
yang3water
yang3water Lv.4
2010年10月14日 11:39:07
只看楼主

一般来说,不吊顶场所(例如地下车库)应采用直立型洒水喷头,吊顶场所(例如设置有吊顶的办公室)应采用下垂型洒水喷头或吊顶型喷头,我想大家讨论下这种设置是基于什么考虑的呢?如果按热气流感应的范围来讲能够讲的通,但是实际火灾中吊顶极易成为燃烧的重要火源,采用下垂型喷头,因为向上喷的水量极小(0——20%的水量),如何能保证火灾的安全性呢?这个问题一直困扰着我,哪位高人解释下!

一般来说,不吊顶场所(例如地下车库)应采用直立型洒水喷头,吊顶场所(例如设置有吊顶的办公室)应采用下垂型洒水喷头或吊顶型喷头,我想大家讨论下这种设置是基于什么考虑的呢?如果按热气流感应的范围来讲能够讲的通,但是实际火灾中吊顶极易成为燃烧的重要火源,采用下垂型喷头,因为向上喷的水量极小(0——20%的水量),如何能保证火灾的安全性呢?这个问题一直困扰着我,哪位高人解释下!
免费打赏
naix
2010年10月19日 23:49:12
13楼
规范有说的,超过800mm的吊顶,内有可燃物等,应设置上喷
回复
recoba925
2010年10月20日 09:34:59
14楼
学到东西了。。。。
回复
tqtijj
2010年10月20日 10:48:12
15楼
喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并没有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合规范的规定或增设补偿喷头强度的喷头
回复
abc027277
2010年10月20日 18:09:50
16楼
吊顶材料至少为难燃
回复
古韵风筝
2010年10月21日 12:15:35
17楼
自动喷淋系统只是用来扑灭初期火灾的,吊顶为难燃材料,着了火,喷淋系统会很快动作。当喷淋系统控制不住火势之前,消火栓也已经早就用上了,所以吊顶基本不可能燃烧起来。
回复
houjun823
2010年10月21日 15:02:08
18楼
目前工程上管径大于100以上时,采用卡箍应用的比较多。(小于100包括DN100的可用丝接)。
主要还是因为:1.管径大于100以上套丝比较困难,容易出现车断丝现象,若不及时发现并更换,会影响到使用功能。
2.套丝对工人技术水平要求高。但丝接较经济,安装质量好的话,还是很耐用的。
3.卡箍件安装迅速,安装灵活,但造价高点。
回复
ls19861231
2010年10月22日 15:40:01
19楼
新人 来报道了
回复
xujingya
2010年10月22日 16:05:21
20楼
闷顶超800且里面有可燃物,才设吊顶内上喷:kiss: :kiss:
回复
caihua1111
2010年10月23日 15:38:27
21楼
赚点土木币来着的
回复
naix
2010年10月24日 21:17:46
22楼


现在的天花都是用木板做的龙骨,算是可燃物吧
回复

相关推荐

APP内打开