下垂式喷头和直立型喷头安装探讨
yang3water
yang3water Lv.4
2010年10月14日 11:39:07
只看楼主

一般来说,不吊顶场所(例如地下车库)应采用直立型洒水喷头,吊顶场所(例如设置有吊顶的办公室)应采用下垂型洒水喷头或吊顶型喷头,我想大家讨论下这种设置是基于什么考虑的呢?如果按热气流感应的范围来讲能够讲的通,但是实际火灾中吊顶极易成为燃烧的重要火源,采用下垂型喷头,因为向上喷的水量极小(0——20%的水量),如何能保证火灾的安全性呢?这个问题一直困扰着我,哪位高人解释下!

一般来说,不吊顶场所(例如地下车库)应采用直立型洒水喷头,吊顶场所(例如设置有吊顶的办公室)应采用下垂型洒水喷头或吊顶型喷头,我想大家讨论下这种设置是基于什么考虑的呢?如果按热气流感应的范围来讲能够讲的通,但是实际火灾中吊顶极易成为燃烧的重要火源,采用下垂型喷头,因为向上喷的水量极小(0——20%的水量),如何能保证火灾的安全性呢?这个问题一直困扰着我,哪位高人解释下!
免费打赏
xilibeer
2010年10月29日 21:40:37
33楼


不好意思,对规范理解有误,应该是同时满足闷顶超800且有可燃物才需做上喷
回复
a78038560
2010年10月30日 15:45:21
34楼
好像80公分的吊顶要做喷头
回复
liyucg
2010年10月30日 23:58:00
35楼
内空超过800和有易燃物的应加设上喷的,再者,装修材料也应消防报审,应该为阻燃的材料吧
回复
liuchengyongsx
2010年10月31日 15:42:45
36楼
学习了 不过吊顶了 一般都是通风管道 桥架 给排水管道等 一般不会放什么可燃物 等 还是省省吧 没见过吊顶内设置喷淋的哈哈 我个人认为没有吊顶设置上喷 有吊顶设置下喷
回复
大菠萝蜜
2010年10月31日 18:27:34
37楼
闷顶超800且里面有可燃物,
才设吊顶内上喷:victory:
回复
lz380264309
2010年10月31日 19:40:11
38楼
1111111111111
回复
liuxiangjie2010
2010年11月01日 16:08:28
39楼
同意以上大侠的观点:victory:
回复
dongdongsan003
2010年11月02日 09:27:29
40楼
吊顶材料至少为难燃,吊顶烧掉之前,喷淋早都开始动作了吧
回复
dongdongsan003
2010年11月02日 09:29:43
41楼
吊顶材料至少为难燃,吊顶烧掉之前,喷淋早都开始动作了吧
回复
ccxinzi
2010年11月02日 09:34:57
42楼
学东西来的。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开