下垂式喷头和直立型喷头安装探讨
yang3water
yang3water Lv.4
2010年10月14日 11:39:07
只看楼主

一般来说,不吊顶场所(例如地下车库)应采用直立型洒水喷头,吊顶场所(例如设置有吊顶的办公室)应采用下垂型洒水喷头或吊顶型喷头,我想大家讨论下这种设置是基于什么考虑的呢?如果按热气流感应的范围来讲能够讲的通,但是实际火灾中吊顶极易成为燃烧的重要火源,采用下垂型喷头,因为向上喷的水量极小(0——20%的水量),如何能保证火灾的安全性呢?这个问题一直困扰着我,哪位高人解释下!

一般来说,不吊顶场所(例如地下车库)应采用直立型洒水喷头,吊顶场所(例如设置有吊顶的办公室)应采用下垂型洒水喷头或吊顶型喷头,我想大家讨论下这种设置是基于什么考虑的呢?如果按热气流感应的范围来讲能够讲的通,但是实际火灾中吊顶极易成为燃烧的重要火源,采用下垂型喷头,因为向上喷的水量极小(0——20%的水量),如何能保证火灾的安全性呢?这个问题一直困扰着我,哪位高人解释下!
免费打赏
xiaoliu1027
2010年11月02日 10:56:40
43楼
新人过来学到不少东西,大家积极发表自己的观点啊:)
回复
sun.movie
2010年11月02日 14:16:31
44楼
路过,飘逸。。。。。。
回复
dpiaoxu
2010年11月02日 20:17:05
45楼
谢谢各位的高见,顶一个
回复
天放客
2010年11月02日 21:17:48
46楼
闷顶超800且里面有可燃物,才设吊顶内上喷,且吊顶应为不燃。
回复
kk-0552
2010年11月03日 09:12:36
47楼
不错,学习了
回复
swgy_4251
2010年11月04日 07:43:31
48楼
路过 学习下。
回复
huangsuihua
2010年11月04日 14:36:21
49楼
一般来说,不吊顶场所(例如地下车库)应采用直立型洒水喷头,吊顶场所(例如设置有吊顶的办公室)应采用下垂型洒水喷头或吊顶型喷头,吊顶内高度超过800mm ,吊顶内须设直立型洒水喷头。向下的水量足以扑灭火情,设计时就有一个喷水强度的要求。
回复
shidaosuin2
2010年11月05日 09:49:52
50楼
谢谢楼主的分享
回复
水电师
2010年11月05日 10:16:46
51楼
吊顶内有可燃物就要设置喷头吗?规范是这么要求的吗?
回复
marybo
2010年11月05日 10:55:55
52楼
吊顶高度超过800mm且有可燃材质时,吊顶内设置直立型喷头