下垂式喷头和直立型喷头安装探讨
yang3water
yang3water Lv.4
2010年10月14日 11:39:07
只看楼主

一般来说,不吊顶场所(例如地下车库)应采用直立型洒水喷头,吊顶场所(例如设置有吊顶的办公室)应采用下垂型洒水喷头或吊顶型喷头,我想大家讨论下这种设置是基于什么考虑的呢?如果按热气流感应的范围来讲能够讲的通,但是实际火灾中吊顶极易成为燃烧的重要火源,采用下垂型喷头,因为向上喷的水量极小(0——20%的水量),如何能保证火灾的安全性呢?这个问题一直困扰着我,哪位高人解释下!

一般来说,不吊顶场所(例如地下车库)应采用直立型洒水喷头,吊顶场所(例如设置有吊顶的办公室)应采用下垂型洒水喷头或吊顶型喷头,我想大家讨论下这种设置是基于什么考虑的呢?如果按热气流感应的范围来讲能够讲的通,但是实际火灾中吊顶极易成为燃烧的重要火源,采用下垂型喷头,因为向上喷的水量极小(0——20%的水量),如何能保证火灾的安全性呢?这个问题一直困扰着我,哪位高人解释下!
免费打赏
一朵花开了
2010年11月05日 13:27:15
53楼
学习了!:L :( :loveliness:
回复
datian611
2010年11月06日 10:24:03
54楼
路过学习一下 感谢楼主
回复
wuyq022
2010年11月08日 09:46:27
55楼
我想是因为着火时烟气和热气都集中在吊顶下,所以吊顶下安装更有利于喷头能够更快的感应到温度变化,尽快启动喷头喷水
回复
hygzl
2010年11月08日 15:58:55
56楼
谢谢楼主提供好的共享资料
回复
gary5405
2010年11月08日 21:09:52
57楼
学习了,。。。。。
回复
wkq_1987
2010年11月10日 12:34:59
58楼
同意11楼 凑个六个字
回复
tjch1219
2010年11月10日 14:55:01
59楼
学习学习:victory:
回复
moonrock
2010年11月10日 19:59:56
60楼
1:吊顶难燃
2:主要针对吊顶下火灾,若吊顶内有火灾可能,则吊顶内也要设置
回复