一般来说,不吊顶场所(例如地下车库)应采用直立型洒水喷头,吊顶场所(例如设置有吊顶的办公室)应采用下垂型洒水喷头或吊顶型喷头,我想大家讨论下这种设置是基于什么考虑的呢?如果按热气流感应的范围来讲能够讲的通,但是实际火灾中吊顶极易成为燃烧的重要火源,采用下垂型喷头,因为向上喷的水量极小(0——20%的水量),如何能保证火灾的安全性呢?这个问题一直困扰着我,哪位高人解释下!
一般来说,不吊顶场所(例如地下车库)应采用直立型洒水喷头,吊顶场所(例如设置有吊顶的办公室)应采用下垂型洒水喷头或吊顶型喷头,我想大家讨论下这种设置是基于什么考虑的呢?如果按热气流感应的范围来讲能够讲的通,但是实际火灾中吊顶极易成为燃烧的重要火源,采用下垂型喷头,因为向上喷的水量极小(0——20%的水量),如何能保证火灾的安全性呢?这个问题一直困扰着我,哪位高人解释下!
63楼
1.至少是难燃。或不然材料。
2.所以吊顶可以坚持到温度68°。
3楼发言有误:当吊顶上有可燃物时,在吊顶内应设直立喷头。
回复
64楼
喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并没有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合规范的规定或增设补偿喷头强度的喷头。
回复
65楼
现在的好多吊顶都做不到材料选用难燃的
回复
66楼
f防火规范规定了吊顶材料为难燃材料,且吊顶内一般无燃烧物,当有时吊顶内必须增设喷头,所以规范的规定喷头形式是没有问题的
回复
67楼
我觉得还是有一定的探讨价值的 很多火灾都是由于线路老化造成的,并且线路一般敷设在吊顶以上桥架里边 所以 吊顶以上很有必要增设喷头
回复
68楼
赚点土木币来着的。。。
回复
69楼
1.一般吊顶为难燃材料,在吊顶下方设喷淋即可。
2.如吊顶为难燃材料,但吊顶离原始顶高度过高,且结构有木结构成分的,在吊顶上方仍需加设喷淋。
3.如吊顶为可燃材料,需在吊顶上另设喷淋。
纯属个人意见,具体如何设置,还请楼主参考相关设计规范。
回复
70楼
很多的问题看来还是要自己理解和掌握啊
回复
71楼
一般吊顶超过800mm的,就应设置上喷
回复
72楼
吊顶高度大于800的,都需要在吊顶内设置上喷头。高级酒店还有做隐藏式喷头。
回复