求教:空调房内的排风口位置【急】
kimi2010
Lv.3
2010年10月14日 15:12:51
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
在工作中碰到个问题,当房间内的空调采用侧送下回,且新风接入风机盘管时,室内的排风口应设置在回风口的同侧还是对面呢,哪个队房间内的气流组织较好,请各位高手赐教啊,急,谢谢啦~
在工作中碰到个问题,当房间内的空调采用侧送下回,且新风接入风机盘管时,室内的排风口应设置在回风口的同侧还是对面呢,哪个队房间内的气流组织较好,请各位高手赐教啊,急,谢谢啦~
免费打赏
小虎爸
2010年10月14日 15:45:32
2楼
同侧或对面都可以,只要不在射流区,为了保险期间,可以选择同侧
回复
kimi2010
2010年10月14日 15:52:53
3楼
哦,这样啊,谢谢~
那如果排风口和回风口在同侧且是在3m之内,会不会造成短路呐
回复
小虎爸
2010年10月14日 16:56:39
4楼
排风口与回风口之间不存在短路的问题,控制好排风量就好了,一般正压房间排风量不是能大于新风量的
回复
kimi2010
2010年10月15日 09:43:00
5楼
哦,谢谢啦~这下哦就放心多啦,哈哈
回复
mengxianfad
2011年01月26日 17:09:55
6楼
只要不再射流区就行
回复
相关推荐
数据机房精密空调实际制冷量测算
制冷技术
2020-11-13 11:05:49
实验动物房洁净空调系统设计及分析,详细的解说
通风排烟
2020-10-26 14:11:28
空调机房,除湿机房这种需要做疏散指示吗?
照明工程
2020-03-21 16:18:08
如何给城市降温?古代“空调房”PK现代“黑科技”
采暖供热
2019-08-09 17:10:08
大型空调机房做防火隔声对于计权隔声量要求是多少?
建筑施工
2019-08-08 10:09:18
暖通设计|数据机房专用空调加湿方式有哪些?如何检修加湿器?
中央空调
2019-07-25 16:35:13
空调制冷机房橡塑保温工艺评估
制冷技术
2019-01-12 11:57:55
冰蓄冷中央空调机房照片--西安
中央空调
2018-12-18 11:08:15
【早安暖通】第十一期 水冷螺杆中央空调机房操作规程简述
制冷技术
2018-05-14 09:16:54
关于2016年通风空调施工验收新规房要求风管打压的问题
采暖供热
2017-10-30 20:22:23
跪求全空气式中央空调机房平面图
中央空调
2017-06-09 05:31:34
请教水流开关有什么作用?一个项目的螺杆机空调机房设置
暖通工程施工
2017-05-13 15:34:44
有人做过配电房(MCC房)的空调箱设计吗?求教
制冷技术
2017-04-20 16:52:33
07R202 空调用电制冷机房设计与施工
暖通资料库
2017-04-08 18:09:16
07K304 空调机房设计与安装
暖通资料库
2017-03-31 17:52:41
请教,中央空调机房的通风排烟的问题
采暖供热
2016-12-21 10:11:40
商场空调机房数量及位置
采暖供热
2016-08-08 11:16:33
07K304空调机房设计与安装
中央空调
2016-04-12 17:44:07
中央空调机房施工注意事项大全
中央空调
2016-04-08 11:54:20
空调机房设计于安装图集
中央空调
2016-02-14 08:24:09
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开