1、按照新的《高层建筑防火规范》,面积大于5平方米的卫生间也要设置喷头的,图中没有
2、此酒店客房应该按中危I级设置喷头,按规范喷头离墙端距离不得大于1.8M,而图中已经达到 2.01M了。
3、标准客房进门后,卫生间边通往卧室的走道比较窄,喷头设置如何考虑,是不是可以如图一样不设置喷头?