图纸简介: 本工程按五星级酒店标准设计,设计内容包括冷水系统、热水系统、生活污废水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统及建筑灭火器配置等系统。请大家多多指教! 附件名:2005451112670119305.zip 文件大小:5367K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
本工程按五星级酒店标准设计,设计内容包括冷水系统、热水系统、生活污废水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统及建筑灭火器配置等系统。
请大家多多指教!
附件名:2005451112670119305.zip
文件大小:5367K
(升级VIP 如何赚取土木币)
82楼
very good
回复
83楼
图纸具体内容还没有看,只是看了大的系统和画图的功底,可见楼主有一定的水平!希望能和你以后多切磋切磋!
回复
84楼
本图未经审图吧?图中还是有一些问题的
回复
85楼
很不错,谢谢!
回复
86楼
谢谢楼主提供的图纸,很详细,我现在正在做一个生活热水系统,请楼主指点
回复
87楼
酒店热水系统可否不用储水罐
回复
88楼
10000
回复
89楼
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
回复
90楼
图纸还不错啊,希望多共享这样的简单实用的图纸图纸还不错啊,希望多共享这样的简单实用的图纸。
回复
91楼
1、按照新的《高层建筑防火规范》,面积大于5平方米的卫生间也要设置喷头的,图中没有
2、此酒店客房应该按中危I级设置喷头,按规范喷头离墙端距离不得大于1.8M,而图中已经达到 2.01M了。
3、标准客房进门后,卫生间边通往卧室的走道比较窄,喷头设置如何考虑,是不是可以如图一样不设置喷头?
回复:
1、项目是2003-2004年间的,所以根据的是老规范设计。
2、大于规范距离要求的喷头已作变更
3、标准客房,卫生间边通往卧室的走道后来增设了喷头:handshake
[
本帖最后由 zjl-8 于 2008-10-29 17:31 编辑 ]