请问这样设计可以吗?某个项目的审图公司说这是不允许的,但是在实际验收中,我曾经碰过这样设计。请问这种设计符合实际情况吗?还有利弊在于哪里?[ 本帖最后由 nicolson_z 于 2010-10-15 10:33 编辑 ]
请问这样设计可以吗?某个项目的审图公司说这是不允许的,但是在实际验收中,我曾经碰过这样设计。请问这种设计符合实际情况吗?还有利弊在于哪里?
[
本帖最后由 nicolson_z 于 2010-10-15 10:33 编辑 ]
![未命名.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/8A/5C/rBBhH11FMMOAQM7WAAANO34-yvw651.jpg)
![未命名.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
如果临库着火,里面会充满高温烟气,其空气已不适宜通风,且适得其反,所以个人认为还是要加的。
回复
23楼
可以的,很多都是这么设计的
回复
24楼
从来没有这么设计过!
首先设备用房不能只有送风没有排风!lz这个设备用房排风是怎么做的?
如果排风也是排至车库?送风还从车库取风就不合适了!
或者lz这个设备用房的排风是由竖井排至室外,送风从车库取风?这样设计不如设备用房的送风从竖井取新风,排风排至车库,这样的空气质量更好一点!
还要注意车库是如何做送排风的,如果是传统风管式的送排风管道,要注意设备用房排风口位置要靠近车库排风管的排风口;如果是诱导风机送排风,设备用房的排风口附近最好有诱导风机,不要做到气流死角上。
另外做防火百叶还是风口加一段短管装防火阀2种做法应该都可以,目的还是着火时阻断火势从风管蔓延。
回复
25楼
不错,学习一下
回复
26楼
图中所示的设备房为配电房,因为里面有开关柜图1AA系列。
按照规范,配电房的采光窗下沿距离室外地面高度不应小于1.8米。对于通风口位置没有明确要求。只说明通风窗为非燃材料,且通风窗应能防止蛇、鼠等动物进入配变电所。
回复
27楼
17楼说的不对吧,设备用房是单独的防火分区,隔墙是防火墙
回复
28楼
排风肯定在高处,一般从楼板下开始算。
我设计过变电间的,很简单,排风用机械的,在高处,用防雨百叶加排风机,不加防火阀。
进风就在中下部,用百叶就可以了,自己进风,加防鼠网。
回复
29楼
通风实际效果不好
回复
30楼
很多都是这么设计的
回复
31楼
可以的,很多项目都这么做过了,没发现有啥问题。:lol