关于设备房墙上开排风/补风口问题
nicolson_z
nicolson_z Lv.4
2010年10月15日 10:24:58
来自于通风排烟
只看楼主

请问这样设计可以吗?某个项目的审图公司说这是不允许的,但是在实际验收中,我曾经碰过这样设计。请问这种设计符合实际情况吗?还有利弊在于哪里?[ 本帖最后由 nicolson_z 于 2010-10-15 10:33 编辑 ]

请问这样设计可以吗?某个项目的审图公司说这是不允许的,但是在实际验收中,我曾经碰过这样设计。请问这种设计符合实际情况吗?还有利弊在于哪里?

[ 本帖最后由 nicolson_z 于 2010-10-15 10:33 编辑 ]

未命名.jpg


未命名.jpg

免费打赏
chenyu2007818
2010年10月29日 15:18:38
32楼
可以的,我基本就是这么做的,用70度防火风口,距地0.5米
回复
cake_01
2010年10月29日 23:32:18
33楼

消防状态下,非消防电源停掉。按此逻辑,为配电室服务的送排风也要停。就算停掉了,短时的消防用电时段内能有多少散热量??个人觉得此种情况送排风停掉,这样的设计没有问题。
回复
liuyue0304
2010年10月30日 10:33:53
34楼


我们也是这样做的 电器设备房间没见过
回复
kindlingpoint
2010年10月31日 23:33:08
35楼
防火墙上不允许开设除防火门窗以外的洞口
回复
xiaoweiba830311
2010年11月01日 13:18:02
36楼
我也遇到过这种问题,
一般普通的设备用房,面积比较小,我会直接装个排气扇和防火风口,
所谓防火风口就是,防火阀加百叶。
但是一般的面积较大的变电所什么的,一般超100平方米的,有条件的话,我会分开来做一个送风井一个排风井。但是如果建筑不允许开这么多井的话,可以排风利用排风机排到车库,但是需要一个送风井。
回复
daoying
2010年11月02日 16:20:00
37楼
跨防火分区了,我们这里是不可以这么做滴。。。
回复