请问这样设计可以吗?某个项目的审图公司说这是不允许的,但是在实际验收中,我曾经碰过这样设计。请问这种设计符合实际情况吗?还有利弊在于哪里?[ 本帖最后由 nicolson_z 于 2010-10-15 10:33 编辑 ]
请问这样设计可以吗?某个项目的审图公司说这是不允许的,但是在实际验收中,我曾经碰过这样设计。请问这种设计符合实际情况吗?还有利弊在于哪里?
[
本帖最后由 nicolson_z 于 2010-10-15 10:33 编辑 ]
![未命名.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/8A/5C/rBBhH11FMMOAQM7WAAANO34-yvw651.jpg)
![未命名.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
可以的,我基本就是这么做的,用70度防火风口,距地0.5米
回复
33楼
消防状态下,非消防电源停掉。按此逻辑,为配电室服务的送排风也要停。就算停掉了,短时的消防用电时段内能有多少散热量??个人觉得此种情况送排风停掉,这样的设计没有问题。
回复
34楼
我们也是这样做的 电器设备房间没见过
回复
35楼
防火墙上不允许开设除防火门窗以外的洞口
回复
36楼
我也遇到过这种问题,
一般普通的设备用房,面积比较小,我会直接装个排气扇和防火风口,
所谓防火风口就是,防火阀加百叶。
但是一般的面积较大的变电所什么的,一般超100平方米的,有条件的话,我会分开来做一个送风井一个排风井。但是如果建筑不允许开这么多井的话,可以排风利用排风机排到车库,但是需要一个送风井。
回复
37楼
跨防火分区了,我们这里是不可以这么做滴。。。
回复