请教软启动的一个故障现象
toom
Lv.3
2010年10月15日 10:45:25
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
雷诺尔2000系列软启动(37KW),启动时电流在180A发故障信号F9,代码是进出缺相,但将负载(37KW)电机转到另一同型号软起上启动正常,检查主回路无缺相,不知原因请教请教各位高手
雷诺尔2000系列软启动(37KW),启动时电流在180A发故障信号F9,代码是进出缺相,但将负载(37KW)电机转到另一同型号软起上启动正常,检查主回路无缺相,不知原因请教请教各位高手
免费打赏
wjl20
2010年10月18日 18:57:03
22楼
将负载电机转到另一同型号软起上启动正常,说明是这台软启动器自身的问题!
不错 !
回复
wangchungen
2010年10月19日 18:43:19
23楼
是不是这一台软启动器进出相有问题,建议查一下。或者就是参数设置有没有问题
回复
prince810729
2010年10月20日 09:32:43
24楼
可能是软起内部取样电流的问题,主板检测三相不平衡,所以报F9故障