某取水泵站施工图
segao1999
segao1999 Lv.2
2005年07月07日 17:36:03
只看楼主

图纸简介: 本泵站位于西南某省的某河岸旁,占地1978m2。泵站设计规模:工业用水按照30000m3/d设计;生活用水按照3000m3/d设计。 本泵站为高扬程,H=240m,周围地形较为复杂。 附件名:20056211119346384315.zip 文件大小:249K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本泵站位于西南某省的某河岸旁,占地1978m2。泵站设计规模:工业用水按照30000m3/d设计;生活用水按照3000m3/d设计。
本泵站为高扬程,H=240m,周围地形较为复杂。



附件名:20056211119346384315.zip

文件大小:249K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
marvel677
2006年04月27日 10:41:53
2楼
谢谢参考.
回复
james06866
2006年04月27日 14:30:12
3楼
1.建议前池进口增设格栅、格网。
2.泵吸水管弯折两次,水力条件不好,建议调直。
3.I-I剖面的件号2是什么阀?建议加伸缩接头。
4.常水位以下时如需供水,应加真空吸水设备。
5.缓闭阀会使水泵反转,注意定货提出要求。
6.建议安全泄压井设在泵房外干管上,不要通过泵房,以保安全。
回复
39wangqing
2006年05月04日 10:30:02
4楼
哇!看的好详细哦哈哈!!
回复
sm3150765
2006年05月13日 11:44:00
5楼
1.建议前池进口增设格栅、格网。
2.泵吸水管弯折两次,水力条件不好,建议调直。
3.I-I剖面的件号2是什么阀?建议加伸缩接头。
4.常水位以下时如需供水,应加真空吸水设备。
5.缓闭阀会使水泵反转,注意定货提出要求。
6.建议安全泄压井设在泵房外干管上,不要通过泵房,以保安全。
回复
sm3150765
2006年05月13日 11:44:10
6楼
1.建议前池进口增设格栅、格网。
2.泵吸水管弯折两次,水力条件不好,建议调直。
3.I-I剖面的件号2是什么阀?建议加伸缩接头。
4.常水位以下时如需供水,应加真空吸水设备。
5.缓闭阀会使水泵反转,注意定货提出要求。
6.建议安全泄压井设在泵房外干管上,不要通过泵房,以保安全。
回复
zdhwrc
2006年05月17日 15:45:11
7楼
1.建议前池进口增设格栅、格网。
2.泵吸水管弯折两次,水力条件不好,建议调直。
3.I-I剖面的件号2是什么阀?建议加伸缩接头。
4.常水位以下时如需供水,应加真空吸水设备。
5.缓闭阀会使水泵反转,注意定货提出要求。
6.建议安全泄压井设在泵房外干管上,不要通过泵房,以保安全。
回复
pesion330013
2006年06月04日 17:37:43
8楼
我正在设计一个5万吨水厂的取水泵站,看了你的图纸给了很大启发。谢谢!
回复
lgf_1210
2006年06月06日 13:56:22
9楼
泵的进出口可以安装上减震波纹管(SHTJ) 本产品具有减震吸噪性能 能够吸收管道的热位移 对设备作用力小
适用于各类泵和阀的进出口和管道柔性连接
回复
charlsie
2006年06月07日 23:20:34
10楼
线简意赅
回复
高山族
2006年10月04日 19:30:15
11楼
还有很多地方需要完善呢,谢谢搂住

泵的进出口可以安装上减震波纹管(SHTJ) 本产品具有减震吸噪性能 能够吸收管道的热位移 对设备作用力小
适用于各类泵和阀的进出口和管道柔性连接
回复

相关推荐