某取水泵站施工图
segao1999
segao1999 Lv.2
2005年07月07日 17:36:03
只看楼主

图纸简介: 本泵站位于西南某省的某河岸旁,占地1978m2。泵站设计规模:工业用水按照30000m3/d设计;生活用水按照3000m3/d设计。 本泵站为高扬程,H=240m,周围地形较为复杂。 附件名:20056211119346384315.zip 文件大小:249K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本泵站位于西南某省的某河岸旁,占地1978m2。泵站设计规模:工业用水按照30000m3/d设计;生活用水按照3000m3/d设计。
本泵站为高扬程,H=240m,周围地形较为复杂。



附件名:20056211119346384315.zip

文件大小:249K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
c200551
2007年06月05日 18:42:52
22楼
好图,有必要学习学习!!
回复
sunnyzheday
2007年06月24日 11:16:45
23楼
感谢楼主,这些东西对于我目前的设计很有帮助,获益良多,谢谢!
回复
sdsung
2007年08月07日 08:44:21
24楼
不知道那位老师有海水取水泵房的图纸啊,急需啊
回复
lyc1013123
2007年12月21日 17:00:27
25楼
呵呵不错哦
回复
zhaoshudong1981
2008年03月27日 10:22:56
26楼
xiabuliao a
回复
zhaoshudong1981
2008年03月27日 10:25:27
27楼
不错啊
回复
shxdj3hxd
2008年04月27日 20:37:38
28楼
1.建议前池进口增设格栅、格网。
2.泵吸水管弯折两次,水力条件不好,建议调直。
3.I-I剖面的件号2是什么阀?建议加伸缩接头。
4.常水位以下时如需供水,应加真空吸水设备。
5.缓闭阀会使水泵反转,注意定货提出要求。
6.建议安全泄压井设在泵房外干管上,不要通过泵房,以保安全。