高层办公楼全套带总平及计算书
见龙在田3
2006年02月10日 09:17:46
只看楼主

图纸简介: 整理了比较全的一套图(带总平面及地下室水泵房),是一个高层公建,包括生活给排水(带环形通气)及消火栓、喷淋,带有word版计算书,整理了一个多小时,希望能给大家提供参考价值。 附件名:2006281139381126249.zip 文件大小:2221K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

整理了比较全的一套图(带总平面及地下室水泵房),是一个高层公建,包括生活给排水(带环形通气)及消火栓、喷淋,带有word版计算书,整理了一个多小时,希望能给大家提供参考价值。



附件名:2006281139381126249.zip

文件大小:2221K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
mtf61197080
2006年03月30日 22:53:32
92楼
一定要搞清充实水柱的保护距离,两股;计算书不错!
回复
yc_hao1982
2006年03月31日 10:14:38
93楼
恩 不错 值得借鉴!谢谢了 !
回复
见龙在田3
2006年03月31日 13:44:41
94楼


谢谢支持!挑几个我能回答的回答下:

洒水栓从生活管网网上接应该要设倒流防止器,从消防管就不确定了,为了保险个人觉得还是设吧,最起码用个止回阀好一点。
里面有些地方没考虑到,谢谢提出。
消防泵之间一定要设置阀门吗?这个问题我一直很疑惑,我一般都是先不做的,审图时有时有人提,有时不提,提了我就加,不提就算了。我觉得如果是其中一台水泵坏了,那应该把那台水泵关掉或者用它前后的阀门就可以了,和干管并没有关系。消防泵之间的阀门到底是为了水泵维修时控制呢还是为了管网维修时停止使用的消火栓数量不要太多,如果是后者,我觉得就没必要非要在那里设,我在其它地方设不是一样吗?如果有不同看法,请指教!

车库应该做上喷喷头,为了偷懒就没有把图例区别开,只在说明里说明了。

集水坑体积太小,不能满足一台泵5分钟流量,有时是希望能做到这一点,但这样算下来就要求比较大,结构有时会叫起来,也不是强制规定,就只好省点了,让水泵多启动几次吧。毕竟也不是经常用。
FL-3是用来给空调排水的,那里放了台式的,一点点水,是配合暖通。
其它不一一回答了,因为这个图出了有段时间了,现在好多都忘了,每次要重新看有点累人。有些很有道理是我平时有时会疏忽的,谢谢指出!
回复
见龙在田3
2006年03月31日 14:06:25
95楼


谢谢ziqiangbuxi!
消火栓前面也有好几个人提了,所有的角角落落都保证两股确实不太够,可能因为个人觉得既然设了喷淋,消火栓就应该稍微松点。特别是高层部分,群房倒是可以利用上下层解决的。以后还是多设几个保险点,也没必要为甲方太省钱而麻烦自己。
你可能没仔细看系统图,屋顶的增压设施只是给喷淋用的,消火栓本身已经够了,本图水箱最高层消火栓静压已有7米,即使没有7米也没关系的,因为上海除了超高层外,对消火栓静压没有明确要求,只要保证管网能充满水就可以了。
稳压泵的扬程个人理解应该是保证最不利点喷头的静压不小于5米,规范上写得是保证压力不小于5米,到底指出口压力还是静压不好说。但是我觉得既然增压泵只要1l/s,即使指出口压力最不利点计算时也不应该套整个管网的水量,如果用1l/s不算,那沿程损失就很小了。所以我觉得16米够了。我的理解也不一定对,但一直这样出图也没人提,我想这个压力应该是好多人认可的,好像还没见过屋顶放那么大的稳压泵的。ziqiangbuxi你有做过在屋顶放那么大的稳压泵吗,审图时有没有人提出来?希望有高手指点下!
回复
lumingzhou520
2006年03月31日 14:16:47
96楼
谢谢呵:)
回复
badi2001
2006年03月31日 16:49:58
97楼
希望大家以后都发写又有图纸,又有计算书的
这样对我们这些新手会有很大的帮助
回复
shuisanxielei
2006年04月01日 22:55:48
98楼
我对计算还是有些问题,虽然绘图还可以,管径有时易出错,带计算书就能学到很多东西
回复
yangbaohu8
2006年04月02日 02:44:01
99楼
很好的一套图纸哈
回复
hj3259956
2006年04月02日 11:30:23
100楼
谢谢,这套图有计算书,很不错,让我看得很明白,对高层给排水的设计思路也清晰了,谢谢
回复
xuhoushui
2006年04月03日 16:15:14
101楼
不错哦,谢谢楼主了
希望多发一些这样的图纸
回复