图纸简介: 整理了比较全的一套图(带总平面及地下室水泵房),是一个高层公建,包括生活给排水(带环形通气)及消火栓、喷淋,带有word版计算书,整理了一个多小时,希望能给大家提供参考价值。 附件名:2006281139381126249.zip 文件大小:2221K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
整理了比较全的一套图(带总平面及地下室水泵房),是一个高层公建,包括生活给排水(带环形通气)及消火栓、喷淋,带有word版计算书,整理了一个多小时,希望能给大家提供参考价值。
附件名:2006281139381126249.zip
文件大小:2221K
(升级VIP 如何赚取土木币)
102楼
希望以后都发些图纸,又有计算书的
这样对我们这些新手会有很大的帮助 ,我消防那里正好不会算,想问你:取最不利层配水管网水头损失约25 m,是怎么算出来的,可以告诉一下吗?
回复
103楼
希望大家以后都发写又有图纸,又有计算书的
这样对我们这些新手会有很大的帮助
给水计算规范不是有新的规定吗
要用同时使用百分数计算吗
回复
104楼
这个图真不错,我找这种类型的图已经很久了,今天终于被我发现,我运气真好啊
回复
105楼
恩!你的设计很牛B,还有的话再发出来让我们学习学习是!
回复
106楼
你连计算书都搞上去,确实是认真负责!我们都得向你学习!
回复
107楼
不错的图纸
回复
108楼
生活给水设计越来越大,而实际水价升高,百姓节水意识提高,我觉得实际设计流量按设计计算书流量70%,扬程按设计扬程110%,选择水泵是非常合理的。办公楼应分析其使用特点,其实流量一般与设计偏差更大;有些设计往往比实际高峰用水量大2-5倍。
回复
109楼
该图纸内容做的挺详细,而且考虑挺全面,本人仅把我的一些观点提一下,说的不对的地方还望多多指教:
1.室外污水排入市政管道之前应设化粪井;
2.高区给水管主立管建议采用衬塑钢管或钢丝网骨架(聚乙烯)复合管等等,因为建设部已有明文规定禁止高层给水立管采用塑料管。
3.生活水箱应有消毒设施。
4.消防泵和喷淋泵前的吸水母管管径偏小,管道流速达到了1.63m/s,根据给排水规范3.8.7第3款,水泵吸水总管内流速应小于1.2m/s。
5.根据《喷规》2005年版,应设喷淋水箱,可考虑与消防水箱合用。
6.建议把检验消火栓设于水箱间内,因为消防验收时,可以直接在屋面上试水,水可以由雨水管排走,避免了水枪伸出窗户排水,给楼下带来的不便。
回复
110楼
