图纸简介: 整理了比较全的一套图(带总平面及地下室水泵房),是一个高层公建,包括生活给排水(带环形通气)及消火栓、喷淋,带有word版计算书,整理了一个多小时,希望能给大家提供参考价值。 附件名:2006281139381126249.zip 文件大小:2221K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
整理了比较全的一套图(带总平面及地下室水泵房),是一个高层公建,包括生活给排水(带环形通气)及消火栓、喷淋,带有word版计算书,整理了一个多小时,希望能给大家提供参考价值。
附件名:2006281139381126249.zip
文件大小:2221K
(升级VIP 如何赚取土木币)
112楼
希望大家以后都发写又有图纸,又有计算书的
这样对我们这些新手会有很大的帮助
多谢楼主的资料共享
学习中
回复
113楼
前室的消火栓设置的位置不合理,不可以全部嵌墙安装,走横管距离太长,可以让建筑把门的位置偏移一下设置在门边.
办公室的喷淋喷头距边墙600偏近,可使2600改为2400.
左侧喷淋末端放水画法不到位.
计算书较详尽,值得推介.
回复
114楼
第 113 楼
该图纸内容做的挺详细,而且考虑挺全面,本人仅把我的一些观点提一下,说的不对的地方还望多多指教:
1.室外污水排入市政管道之前应设化粪井;
2.高区给水管主立管建议采用衬塑钢管或钢丝网骨架(聚乙烯)复合管等等,因为建设部已有明文规定禁止高层给水立管采用塑料管。
3.生活水箱应有消毒设施。
4.消防泵和喷淋泵前的吸水母管管径偏小,管道流速达到了1.63m/s,根据给排水规范3.8.7第3款,水泵吸水总管内流速应小于1.2m/s。
5.根据《喷规》2005年版,应设喷淋水箱,可考虑与消防水箱合用。
6.建议把检验消火栓设于水箱间内,因为消防验收时,可以直接在屋面上试水,水可以由雨水管排走,避免了水枪伸出窗户排水,给楼下带来的不便。
1.有市政污水处理不必设化粪井(各城市要求不同).
5.12m3屋顶水箱的消防水已经考虑包括喷淋水.
6.检验消火栓设于水箱间内是不合理的,从图面上看水箱间应该是设置人孔爬上去的,设于水箱间内更不利于使用
回复
115楼
先不说各系统是否合理,最起码的应该把管线加粗了,这是给排水制图标准里最基本的阿。
还有一个问题,不知道上海地区的同行注意到没有,倒流防止器是应该放在地上的,但规范里没有说明,可出标准图的专家提到过这个问题,至今这个问题还是没有很好解决。
在这里,我也向同行们请教一下。
回复
116楼
也不是很完整呀?要有一份很完整的计算书该多好啊!
回复
117楼
各位大哥。
小弟找兼职。
中水处理工程设计。
及建筑给排水绘图:
小弟目前在北京。
有意联系我。cash1983711@163.com
13597711372
QQ158855651
回复
118楼
我是应届毕业生,正在做毕业设计,图纸和计算书对我帮助很大.谢谢
回复
119楼
请教一下,为什么下载不了
回复
120楼
虽然自己不是这个专业的 但是做市政也经常用到 谢谢楼主了
回复
121楼
我也想要那种有计算说明书的,不然象我们这种学生还是不很理解得透彻的呢~~~
先谢谢师兄师姐们咯~~~
回复