高层办公楼全套带总平及计算书
见龙在田3
2006年02月10日 09:17:46
只看楼主

图纸简介: 整理了比较全的一套图(带总平面及地下室水泵房),是一个高层公建,包括生活给排水(带环形通气)及消火栓、喷淋,带有word版计算书,整理了一个多小时,希望能给大家提供参考价值。 附件名:2006281139381126249.zip 文件大小:2221K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

整理了比较全的一套图(带总平面及地下室水泵房),是一个高层公建,包括生活给排水(带环形通气)及消火栓、喷淋,带有word版计算书,整理了一个多小时,希望能给大家提供参考价值。



附件名:2006281139381126249.zip

文件大小:2221K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
jlcczyp
2006年04月10日 11:00:04
132楼
不错啊 ,以后上传图纸都带计算书就好了
但是我以为此计算书真的 有些不完整啊
回复
mgo652
2006年04月10日 16:10:02
133楼
消火栓摆放的位置不能使两支水枪的水柱同时到达同一个地点!其他画的不错哦,又学习了
!
回复
jackgongan
2006年04月10日 17:17:40
134楼
非常谢谢
回复
chengwenchen
2006年04月10日 22:36:41
135楼
thank you
回复
chj0330
2006年04月10日 23:28:18
136楼
高密度聚乙烯(HDPE)双壁缠绕管注明等级。
水施10轴线6和8等的梁下布置有喷头!虽然没有梁平面,但很容易发现梁的位置的,喷头无法安装。
新高规要求大于5m2卫生间要喷淋了。
喷淋管的“末端”试水阀门?
“二层给排水平面图”中非必要穿剪力墙,最好别穿。
12m3屋顶消防水箱偏小。
没有“发电机房”及其消防措施?
“在风管下方及宽度大于1200的整排管道下方增设的补充喷头采用下垂型”应加集热罩。
集水坑处做法最好按照“01S305”做或预留孔口(管洞)。
回复
chj0330
2006年04月10日 23:41:38
137楼
总图中没有检查井及消火栓、格栅井等定位尺寸标注?太简化了。
总图说明太简单。
采用检查井的形式编号,材料统计?
室外消防管阀门?,严重违规。
部分管线交叉时未打断。
建筑图中竟然没有轴线和端末轴号?
引标准图籍时不仅要图号还要页码!
就这样吧。
回复
cunwei200
2006年04月11日 08:37:40
138楼
非常感谢楼主啊这么好的图纸 我都找了好久了
回复
cunwei200
2006年04月11日 08:37:57
139楼
非常感谢楼主啊这么好的图纸 我都找了好久了
回复
dbdbdb
2006年04月11日 08:42:36
140楼
消火栓放的地方不妥,穿了防火墙了
这可是大忌,要注意。其他都不错
回复
fjljlqy
2006年04月11日 08:58:22
141楼
下载要分的?
回复

相关推荐