图纸简介: 整理了比较全的一套图(带总平面及地下室水泵房),是一个高层公建,包括生活给排水(带环形通气)及消火栓、喷淋,带有word版计算书,整理了一个多小时,希望能给大家提供参考价值。 附件名:2006281139381126249.zip 文件大小:2221K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
整理了比较全的一套图(带总平面及地下室水泵房),是一个高层公建,包括生活给排水(带环形通气)及消火栓、喷淋,带有word版计算书,整理了一个多小时,希望能给大家提供参考价值。
附件名:2006281139381126249.zip
文件大小:2221K
(升级VIP 如何赚取土木币)
132楼
不错啊 ,以后上传图纸都带计算书就好了
但是我以为此计算书真的 有些不完整啊
回复
133楼
消火栓摆放的位置不能使两支水枪的水柱同时到达同一个地点!其他画的不错哦,又学习了
!
回复
134楼
非常谢谢
回复
135楼
thank you
回复
136楼
高密度聚乙烯(HDPE)双壁缠绕管注明等级。
水施10轴线6和8等的梁下布置有喷头!虽然没有梁平面,但很容易发现梁的位置的,喷头无法安装。
新高规要求大于5m2卫生间要喷淋了。
喷淋管的“末端”试水阀门?
“二层给排水平面图”中非必要穿剪力墙,最好别穿。
12m3屋顶消防水箱偏小。
没有“发电机房”及其消防措施?
“在风管下方及宽度大于1200的整排管道下方增设的补充喷头采用下垂型”应加集热罩。
集水坑处做法最好按照“01S305”做或预留孔口(管洞)。
回复
137楼
总图中没有检查井及消火栓、格栅井等定位尺寸标注?太简化了。
总图说明太简单。
采用检查井的形式编号,材料统计?
室外消防管阀门?,严重违规。
部分管线交叉时未打断。
建筑图中竟然没有轴线和端末轴号?
引标准图籍时不仅要图号还要页码!
就这样吧。
回复
138楼
非常感谢楼主啊这么好的图纸 我都找了好久了
回复
139楼
非常感谢楼主啊这么好的图纸 我都找了好久了
回复
140楼
消火栓放的地方不妥,穿了防火墙了
这可是大忌,要注意。其他都不错
回复
141楼
下载要分的?
回复