图纸简介: 整理了比较全的一套图(带总平面及地下室水泵房),是一个高层公建,包括生活给排水(带环形通气)及消火栓、喷淋,带有word版计算书,整理了一个多小时,希望能给大家提供参考价值。 附件名:2006281139381126249.zip 文件大小:2221K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
整理了比较全的一套图(带总平面及地下室水泵房),是一个高层公建,包括生活给排水(带环形通气)及消火栓、喷淋,带有word版计算书,整理了一个多小时,希望能给大家提供参考价值。
附件名:2006281139381126249.zip
文件大小:2221K
(升级VIP 如何赚取土木币)
142楼
先看看
回复
143楼
感谢你,真的很感谢你。很长时间没有收到这么好的礼物了。
回复
144楼
昨天下载回来,暂时还没看完,看完后再给意见吧。
回复
145楼
下完了,非常完整,感谢楼主。我是做预算的,想学做水的预算,我以为那个计算书是预算的计算书呢!
回复
146楼
回复
147楼
计算书:
1、《高层民用建筑设计防火规范》《自动喷水灭火系统设计规范》《建筑灭火器配置设计规范》均有新版。
2、用水量计算宜列表表示。
3、自动喷水水量计算Q=8×160×1.3/60=27.7L/S有问题。
规范9. 1. 3 系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定。
4、天面消防水箱容积与图纸不符。
图纸
总体来说还不错
有些画法宜按国标,如立管的表示方法、湿示报警阀组等。如未按国标应在图面上列出图例。
1给排水总平面图
1、“室内消防用水为47L/s(包括消火栓系统及自动喷淋系统)”与计算书不符。自动喷淋系统不是30L/s?
2、给水管宜注工作压力。
3、管线,构筑物未定位。
2说明及图例
1、消防直接抽市政管网的水,是否征得自来水公司同意?(当地做法?)
2、PPR管管径大于50宜采用电热熔连接。
3、给水、消防试验压力应给出具体数值。
4、未注明所采用喷头温级。
3地下室留洞图
4地下室给排水平面图
1、喷头应为上喷。
2、消防环网的控制阀门?(高规7.4.4条)
3、应在地下车库连成一个平面的环状管网。(参照高规7.4.1条文说明)
4、水泵接合器型号?
5、地下车库试水阀?
6、灭火器按新规范定型号。
7、车道上方喷头应连接地下喷淋管网而不应连接首层喷淋管网。
5一层给排水平面图
1、水流指示器后紧接出一段DN70的管,管上安装压力表及阀门。这样设置起什么功能?立管类型FD表示什么?如FD为排水管,喷淋管应有间接
排水的措施。
2、多功能厅控制室设喷淋有待商榷。
3、走道喷头不宜直接连接喷淋主干管。
4、卫生间走道未设喷头。
5、楼梯间应设一个喷淋。(自喷7.1.9 当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通开口的外侧
,应设喷头)
20给水系统干管透视图
1、给水立管底部设控制阀门。
2、水池进水管应高出溢流水位2.5倍管径。
3、水池生活出水管应高出池底。
4、电动阀前设检修阀。
5、如何保证消防用水不被挪用?
23集水坑排水透视图
1、集水井开一台水泵的水深可调高些。
24消火栓消防系统透视图
1、应在地下车库连成一个平面的环状管网。
25自动喷淋系统干管透视图
1、水泵扬程偏大。
有些问题可能提错,互相再探讨一下吧。
回复
148楼
看完这套图纸后来和大家分享你的看法,好
回复
149楼
非常感谢楼主啊这么好的图纸
回复
150楼
非常不错!给水计算考虑一下空调用水,其他只是细节的问题。