高层办公楼全套带总平及计算书
见龙在田3
2006年02月10日 09:17:46
只看楼主

图纸简介: 整理了比较全的一套图(带总平面及地下室水泵房),是一个高层公建,包括生活给排水(带环形通气)及消火栓、喷淋,带有word版计算书,整理了一个多小时,希望能给大家提供参考价值。 附件名:2006281139381126249.zip 文件大小:2221K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

整理了比较全的一套图(带总平面及地下室水泵房),是一个高层公建,包括生活给排水(带环形通气)及消火栓、喷淋,带有word版计算书,整理了一个多小时,希望能给大家提供参考价值。



附件名:2006281139381126249.zip

文件大小:2221K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
wjx666
2006年03月11日 09:56:47
42楼
不好意思啦!没看见自己还有99分的积分.下载后我一定好好学习学习,谢谢!
回复
e-8988
2006年03月11日 10:47:57
43楼
感谢楼主,挺好,这也是我目前急需需要的,太感谢你了,希望多发一些这样的图纸!
回复
水先生
2006年03月11日 15:29:07
44楼
图纸画的不错,很规范,图面很整洁,好象是华东院(现代集团)的风格(本人也在上海混 ,故略知一、二)。给我的感觉就是大院里的设计者水平还是一般小院里不能比的(小院里的人不要骂我呀,小院里不排除也有个别高手呀,呵)。本人平时比较忙,很少上来,今天下载了该图,由于没时间,没仔细看图纸,随便提出了以下几条,不知对否,请大家及设计者指正。本人QQ20279105

1.集水井1米宽的方向上能否安装两台潜水泵?按小型潜水泵安装的国标图肯定远远不够。
2.水箱没有支墩图,有可能是提给建筑专业了,但按支墩的一般布置方式,水泵的吸水管与支墩 是冲墩的(穿支墩了),不知如何处理。
3屋顶水箱的出水管最好比水箱底高50mm,以防沉积物进入系统。
4.地下室无梁图,如梁为井字布置,则图中喷头可能无误,如为十字布置,则可能不能满足规范要求,另风管图没有套上去,只是在说明中说了超1.2m宽加喷头,要是画上去就更好了。
5.灭火器的位置为什么不靠墙或者柱放呀,尤其地下室的,虽然施工单位实际上不会傻的你画哪儿他就放哪儿,但总是有点别扭。
6.三~五层消火栓减压孔板孔径有误吧(系统图中说明)。
7.湿式报警阀是否前后均需加装信号阀(国标好象要)。
8.自喷泄压阀没有将水接走,一旦泄压,后果很严重。
9.潜水泵出水管上是否需加压力表,一般的施工单位均会在交底时问。
10.不知你图是何时画的,但新版的自喷验收规范要求自喷报警阀后加装流量计,此时可取消DN65试水阀。
回复
dicsen
2006年03月13日 21:17:27
45楼
我是一名刚毕业的大学,是学给排水工程的,看到这样的施工图,对我有很大的提高;做得非常的细,而且计算说明书也很规范化!值得我学习!~~~~~~~~
回复
见龙在田3
2006年03月14日 17:53:31
46楼
好长时间没上来了,先谢谢大家的关注!
先回答下第14 楼的问题
第 14 楼

这个图消火栓平面布置明显覆盖范围不全。高层部分,每层3个消火栓,即使保护半径取26~27米,仍有未覆盖2股水柱的地方;多层部分,右侧消火栓只有一个,也是只满足一股水柱。
是不是上海地区对于有喷淋系统的建筑物,消火栓系统有所放松?请教一下上海同行。


我个人认为上海对消火栓的要求比较松一点的,高层部分,每层3个消火栓,用28米去圈是够了,另外还要考虑拐弯的地方,这时我一般会看看那些危险地带的具体情况,如果水带可以拉到门口的就通过,要不就要另外加了。
至于群房部分,上海有规定,可以利用上下层的消火栓到达以达到两股的要求。

15 楼:消火栓放的地方不妥,穿了防火墙了。有几处确实穿了,谢谢指出,以后会多加注意的:)。

19 楼:给水计算规范不是有新的规定吗
要用同时使用百分数计算吗
这要计算不浪费不经济。
本建议仅供参考!
估计19 楼没怎么仔细看规范,工业企业才用百分数计算的。
回复
见龙在田3
2006年03月14日 18:18:50
47楼
还有47楼,谢谢你看得这么仔细。
1.集水井1米宽的方向上能否安装两台潜水泵?按小型潜水泵安装的国标图肯定远远不够。 答:应该够了,水泵很小的,我们一直这么做,最小的能做到800mm。
2.水箱没有支墩图,有可能是提给建筑专业了,但按支墩的一般布置方式,水泵的吸水管与支墩 是冲墩的(穿支墩了),不知如何处理。 答:水箱基础只要避开泄水管和溢流管的出水方向就可以了,其它管都没关系不会穿到,象本图只要给结构提横向基础支墩就可以了。
3屋顶水箱的出水管最好比水箱底高50mm,以防沉积物进入系统。答:规范上是这样写,我有时也这样做,但考虑到如果水箱不经常去清理的话,留了50mm更加会污染水,而且这水不是喝的,个人以为不留可能更好。
4.地下室无梁图,如梁为井字布置,则图中喷头可能无误,如为十字布置,则可能不能满足规范要求,另风管图没有套上去,只是在说明中说了超1.2m宽加喷头,要是画上去就更好了。 答:做得过程已经对过梁图。
5.灭火器的位置为什么不靠墙或者柱放呀,尤其地下室的,虽然施工单位实际上不会傻的你画哪儿他就放哪儿,但总是有点别扭。 答:因为示意的是放在消火栓箱内的,所以基本都靠近消火栓,设计说明里已说明。
6.三~五层消火栓减压孔板孔径有误吧(系统图中说明)。虽然 答:刚又看了下没错啊,可以见计算书。五层减后还有20多米,压力足够了。我原来做时可能准备选不一样的,后来算下来可以选一样就还是分开写了,其实不用那么复杂和其它几层分开写的。
7.湿式报警阀是否前后均需加装信号阀(国标好象要)。答:是要加的,图上习惯表示得不是很全,因为有安装图籍很详细,还有压力表、泄水等,一般施工单位都知道看图籍的。
8.自喷泄压阀没有将水接走,一旦泄压,后果很严重。答:图上没有泄压阀啊,压力没超过100米。
9.潜水泵出水管上是否需加压力表,一般的施工单位均会在交底时问。 答:一般要的。
10.不知你图是何时画的,但新版的自喷验收规范要求自喷报警阀后加装流量计,此时可取消DN65试水阀。 答:在新版出来前画的。不过即使有了新版,我们现在还是要画泄水管。

回复
box2001
2006年03月14日 19:33:59
48楼
怎样的计划书才算完整阿?能传上个样本么?
回复
jiangxin88
2006年03月14日 19:48:43
49楼
该套图纸内容全面,希望其他人上传图纸也应该这样,这样对持此接触者很有帮助,充分发挥网络的作用。
回复
xyy47
2006年03月15日 16:22:49
50楼
地下室的防火分区不是很清楚,是否我没有看出来呢?请高人指点一下喽!
回复
lslx16852
2006年03月15日 17:32:35
51楼
来晚了,才爬到22楼!可能我这新手水平有限,除了画法上有些不同外,没看出什么问题,来到这里是属于交流呢,还是完全的请教和借鉴!的确各为前辈能把各种类型的给排水设计图纸(完整的含计算书等)发到这里来,对我们新手帮助太大了!在此非常感谢!!
回复